Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Beckhoff - Online "Change" -Frage

  1. #1
    Registriert seit
    19.09.2015
    Beiträge
    30
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    eine Frage zum Verhalten von Online Change".
    Mir ist aufgefallen, dass Änderungen von z.B. vordefinierten Strings nicht bei ONLINE CHANGE übernommen werden ... Nur wenn ich "Alles bereinigen" auswähle werden Änderungen übernommen.
    Ist das Verhalten konfigurierbar, oder wie ist es mit ONLINE CHANGE generell bei Variablen?

    Danke für Hinweise
    Klaus
    Zitieren Zitieren Beckhoff - Online "Change" -Frage  

  2. #2
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    245
    Danke
    0
    Erhielt 70 Danke für 66 Beiträge

    Standard

    Das ist immer so und eigentlich auch logisch.
    Die Initialisierung mit einem Wert erfolgt wenn die Variable erstellt wird. Du änderst den Initialisierungswert aber später.
    Du könntest ja z.B. den Initialwert schon mal über das Programm überschrieben haben und dieser Wert wäre für die laufende Applikation wichtig.

    Guga

  3. #3
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei einem Online Change werden die Aktualwerte der Variablen beibehalten. Das ist der große Vorteil daran. Denn so können Änderungen aufgespielt werden ohne z.B. den ganzen Prozeß neu zu Initialisieren.
    Wenn der String keine Konstante ist, kannst du ihn nach dem Online Change einfach per Hand ändern. Einfach der Variablen einen neuen Wert/Text zuweisen und mit STRG + F7 schreiben.
    Die Änderung des Initialwertes der Variablen wird erst wirksam, wenn das Programm neu gestartet wird. Das ist z.B. nach einer Projektbereinigung der Fall, weil dann kein Online-Change mehr möglich ist.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.06.2015, 20:49
  2. HMI in laufendes Projekt "Online" einbinden?
    Von bullimen im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 23:01
  3. Ausänge "flattern" wenn PC online ist
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.10.2007, 20:30
  4. Profinet, langsamer "Online Zugriff" auf die CPU