    Ort
    Dielmissen
    Beiträge
    298
    Danke
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    vielleicht kann mir irgendwer hier die Frage schnell beantworten da ich die Lösung nach langem Suchen immer noch nicht gefunden haben.

    Ist es Möglich ein KBus Reset aus einem TwinCat 2 Programm her durchzuführen?
    Wenn ja gibt es dort irgendwelche Bausteine für von Beckhoff?

    Meine eingesetzte Hardware währe ein CP6607 + 2 BK 9050 Kommunikation über Ethernet.

    Über antworten währe ich dankbar.
    MFG Sebastian Licht


    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    Zitieren Zitieren KBus Reset aus Programm  

  2. #2
    Registriert seit
    25.02.2010
    Beiträge
    618
    Danke
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge

    Standard

    Hallo Licht.
    Ob ein KBus Reset geht, kann ich dir nicht sagen. (Bei einer Wago geht es) Was aber geht ist ein KopplerReset.
    Über Modbusfunktion 8 Unterfunktion 1
    https://infosys.beck

    Holger

  3. #3
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    245
    Danke
    0
    Erhielt 70 Danke für 66 Beiträge

    Standard

    Koppler-Reset = K-Bus-Reset

    IO-Functions-Bibliothek.
    Baustein IOF_DeviceReset. Die ID des Kopplers holst du dir aus dem SystemManager im Allgemein-Reiter auf dem jeweiligen BK9050.


    http://infosys.beckhoff.com/content/...eviceReset.htm

    Guga

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Guga für den nützlichen Beitrag:

    Licht9885 (24.12.2015)

  5. #4
    Licht9885 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.12.2009
    Ort
    Dielmissen
    Beiträge
    298
    Danke
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen

    Danke für die Lösung hat bestens funktioniert
    MFG Sebastian Licht


    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Not Aus Reset
    Von Malte Hamann im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.02.2015, 06:05
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 19:42
  3. S7-400 CP löst TCP-Reset aus
    Von MS_Loe im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 15:58
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. NCK RESET VIA PROGRAMM
    Von stefan.fuhrmann im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 22:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •