Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: RaspPI's Profinet.

  1. #1
    Registriert seit
    03.11.2015
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich habe einen Raspberry PI mit der Codesys V3.5.8.0.
    Ich möchte mit ihm als übergeordnete Steuerung über einen Wago Controller (750-375) zwei Zähler auslesen (Wago 750-404 und Beckhoff KL5111).
    Dies funktioniert (Die KL5111 habe ich im Codesys Programm als 404 eingefügt).
    Allerdings möchte ich den Zählerstand jede Sekunde zurücksetzen. Dies funktioniert nicht.

    Ich kann leider nicht nachvollziehen warum die Profinetkommunikation vom Raspberry PI und einer Siemenssteuerung so verschieden sind.

    Der Siemens Hex stream ist ein Beispiel mit einer 404-Einheit.
    Rasp:
    0030de406e0ab827eb2bca7c88928000808080808000000000000080000000000000000000000000 000000000000000000000000000000004ed03500
    Siemens:
    0030de402ce1000e8c84ca0d88928000606060608000000000000080000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000f5603500faefade8c83ea70001172000286eb6b269000000

    Bei Mir habe ich 40Data/60 insg. Byte und Siemens hat 60/80.
    Ich gehe davon aus, das durch ein falschen mapping vom Raspberry, die Wago gar nicht weiß, was sie zu machen hat.

    Könnt ihr mir helfen?
    Zitieren Zitieren RaspPI's Profinet.  

  2. #2
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    420
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    lass es uns doch mal nächste Woche online anschauen oder ich schau mal ob wir diese Kombination zur Verfügung haben dann kann ich es nachstellen.

    Grüße
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von HausSPSler (20.12.2015 um 07:15 Uhr)
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  3. #3
    Lamu ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.11.2015
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe keinen BK1120. Der Beckhoff Zähler wäre auch nur sekundär wichtig. Wichtig wäre es, wenn der 404 laufen würde.

  4. #4
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    420
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard

    Ist klar habe ja lediglich das Mapping verglichen. Die sind aber nicht wirklich gleich...
    Geändert von HausSPSler (20.12.2015 um 07:16 Uhr)
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  5. #5
    Lamu ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.11.2015
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das stimmt allerdings.

    Aber ich habe keine GSD gefunden die ich an die Wago anhängen konnte. Der Zählerstand wird korrekt geliefert.
    Geändert von Lamu (20.12.2015 um 23:00 Uhr)

  6. #6
    Lamu ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.11.2015
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Update für FoSu-Nutzer.

    Das Steuer/Control-Byte wird aufgrunde eines "exotischen" Fehlers des ProfiNet Treibers falsch gemapt.
    Der Fehler sollte mir 3.5.9 behoben sein.

    mfg

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2017, 09:29
  2. Profinet testen ohne Profinet-CPU
    Von HMIman im Forum Feldbusse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.11.2015, 11:04
  3. Sonstiges [Profinet] Welche Profinet Leitungen werden verwendet?
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.07.2014, 12:00
  4. ProfiNet IO
    Von johnij im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 11:06
  5. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •