Hallo,
aktuell beschäftige ich mich mit dem korrekten Systemverhalten bei Ausfall der Spannungssversorgung meiner Haus-SPS.
Ich sichere meine wichtigen Settings persistent auf der SPS. Dazu habe ich eine USV die bei Netzausfall die SPS noch eine Weile am Leben hält.
Nun hatte ich den Gedanken die SPS runterzufahren/stoppen wenn die USV signalsiert, dass die die Batteriekapaziät zu Ende geht um korrupte Daten zu vermeiden.
Wenn das System dann wieder startet läuft die SPS wieder hoch und holt sich die persistent Daten und alles ist soweit wieder OK.
Wenn ich die Anlage stope ABER die Anlage wird nicht stomlos weil die Spannung wieder da ist bevor die USV abschaltet dann steht meine Anlage und startet nocht mehr... Wie löst man sowas ?

Muss ich mir diese Gedanken (korrupte Daten bei spontanem Spannungsausfall) bei einer SPS machen oder wie wird das professionell gelöst ?

Danke
Klaus
 
In der Regel laufen SPSsen nicht auf Windows und müssen daher nicht (nach gefühlten 246 Updates, natürlich) heruntergefahren werden. ;-)

Aber mal im Ernst:
Wenn Du der SPS die Sensorik und Aktorik wegschaltest - aufgrund Deines Stromausfalles bewegt sich ja ansonsten auch eher nix - dann läuft die auch mit ner kleinen USV schon eine akzeptable Weile.
Sollte die Spannung doch einbrechen, so puffern viele SPS die Daten mit einer eigenen Batterie oder in nicht-flüchtigem Speicher - korrupte Daten habe ich da eigentlich noch nie erlebt.
 