    Hallo zusammen.

    Versuche gerade ein HMI über den KEPServer an eine Beckhoff CX 1020 anzubinden. (TwinCat2)

    - Ping via IP funktioniert.

    - Jedoch bekomme ich keine Antwort wenn ich vom PC über "telnet" Port 801 erreichen will. Folglich funktioniert auch keine Variablenabfrage

    Was kann die Ursache sein?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Kaum macht man's richtig... schon funktionierts !
    Zitieren Zitieren Problem Kommunikation zu Beckhoff CX1020  

  2. #2
    Registriert seit
    04.11.2014
    Beiträge
    139
    Danke
    1
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    also 801 ist der Port von ADS. Das hat mit telnet definitiv nichts zu tun. Telnet verwendet standartdmäßig Port 23.
    Aber ich kenne KEPServer nicht. Sorry.

    Grüße

  3. #3
    Registriert seit
    27.11.2009
    Ort
    BW - Ecke Ulm
    Beiträge
    438
    Danke
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,

    Siehe Infosys. Link leider nicht postbar.
    Die Ports 801 (PLC) und 301 (IO) beziehen sich auf das ADS Protokoll.
    Was du mit Telnet im Prinzip prüfen kannst ist Port 48898. Aber dann musst du ADS "sprechen".

    (ab hier kommt ein Stück Vermutung ins Spiel)
    Ist deine PLC auf dem selben System (PC) wie der KEPServer?
    Andernfalls wirst du für die Verbindung eine ADS- (oder war es AMS)-Route ablegen müssen.
    Sonst weiß die PLC nicht wohin mit dem AntwortPacket.

    Hoffe das hilft erst mal weiter

    Gruß ohm200x
    --
    ohm200x

Ähnliche Themen

  1. Grund Problem bei Beckhoff cx1020
    Von milanov001 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2015, 18:37
  2. Codesys und Beckhoff CX1020
    Von boulderdash im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 11:12
  3. Kommunikation Beckhoff CX1020 und Siemens S7-1200
    Von simonbohner im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 14:59
  4. Beckhoff CX1020 IP ändern
    Von holgermaik im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 23:03
  5. Applikationsprogrammierung unter Beckhoff CX1020
    Von beck_ulrich im Forum Stammtisch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 12:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •