TwinSAFE Com_Error

FS2501

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich weiß, dass dieses Thema hier schon einige Male besprochen wurde, allerdings helfen mir die vorhandenen Beiträge nicht weiter. Hier mien Problem:
Ich möchte in mein SPS-Setup die Sicherheitsklemmen EL6900, EL2904 und EL1904 aufnehmen. Ich habe zum Test einen AND-Baustein verwenden. Sobald Eingänge 1 und 2 der EL1904 geschaltet werden soll der Ausgang 1 der EL2904 geschaltet werden. Leider erhalte ich einen Fehler: Die Diag-LED 4 leuchtet zwei Mal kurz auf und Com_Err ist 1. Außerdem kriege ich den Fehlercode 1001 1111 bei beiden TwinSAFE-Klemmen unter Connections. Durch das Err_Ack kann ich den Fehler zwar beheben und es funktioniert dann auch, aber am besten wäre den Fehler garnicht erst zu kriegen. Hier nochmal das ganze Setup:

Das Setup:
CX1010
CX1100
EL2024
EL1008
EL6900
EL2904
EL1904
mit TwinCAT 2.11.2034

Alle Klemmen befinden sich, auch während des Fehlers, im OP-State. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke!
 
Zurück
Oben