Steuerungskonfiguration- Hardware Konfiguration nicht mehr verfügbar

scar969

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich nutze dieses Forum schon längere Zeit passiv und möchte mich erst einmal für diese Plattform bedanke, da sie mir viele Stunden an Arbeit erspart hat.
Nun zu meinem Problem: Ich habe eine 750-880 soweit programmiert, dass sie Klemmensignale der 750-494 verarbeitet. Insgesamt 6 Klemmen sind vorhanden und eigentlich Hardware-Eingänge bestimmt. Nun wollte ich nachträglich noch etwas im K-Bus kontrollieren, kann jedoch bei Codesys im folgenden Pfad nichts mehr sehen: Ressourcen / Steuerungskonfiguration / ... normalerweise findet man hier ja unter Hardware Configuration den Aufbau des Kbus. Bei mir ist jedoch nichts mehr sichtbar siehe Anhang.

Vielleicht weiß einer von euch ja eine Lösung
Danke im Voraus!
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2016-02-11 um 14.26.47.jpg
    Bildschirmfoto 2016-02-11 um 14.26.47.jpg
    93,3 KB · Aufrufe: 63
Hallo

bereits eine lösung gefunden?
Habe das gleiche Problem, jedoch bei einem neuen Projekt ist der Baum wieder vorhanden. Vielelicht liegt ja der Fehler in der Speicheraufteilung?!

gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen,

das Problem besteht bei der WAGO Version von Codesys. Zumindestens habe ich es bei noch keiner anderen Steuerung gehabt. Über den Menü-Punkt "Extras" -> "Standardkonfiguration",
kannst du dir den Baum wieder dazu holen. Nachteil ist, das du die Konfiguration neu anlegen musst. Zur Sicherheit kannst du dir die Steuerungskonfiguration exportieren um diese zu sichern.