Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Codesys Webserver starten

  1. #1
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich bekomme die Webvisu nicht zum laufen.

    Irgendwie muss man auf dem System (Zielsystem hier PC in der Simulation) einen Webserver starten.

    Frage: Wie heisst denn diese Server EXE, sie müsste doch bei Codesys dabei sein?

    Frage: wie heisst denn das Log File dieses Servers?

    Dann wird ein Java Skript gestartet, wie heisst das denn?

    Ziemlich einfach das Ganze aber wohl zu einfach, um es in der Hilfe zu erklären.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Codesys Webserver starten  

  2. #2
    Registriert seit
    03.01.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    4
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hi RobiHerb,

    ich nehme an, Du hast CoDeSys V2.3!?
    Hast Du die original Version von 3S oder ein Derivat (WAGO, ...)?
    Bei den Derivaten ist nicht immer alles dabei. Könnte also sein, dass der Webserver für den PC fehlt.
    Ansonsten findest Di ihn eigentlich unter Programme->CoDeSys->Kommunikation.

    Gruß
    HMIman


    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk

  3. #3
    Avatar von RobiHerb
    RobiHerb ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard

    Schade HMIman, hilft leider nicht weiter. Im aktuellen Fall handelt es sich um Codesys Version 3.5 (neueste Version, gestern geladen).

    Ansonsten, ich habe Codesys in mehreren verschiedenen Versionen (2.x und 3.x) auf dem PC und möchte genau den passenden Webserver starten.

    Warum so viele Versionen? Weil alle meine Kunden verschiedene Versionen haben und teilweise einfrieren.

    Ich benutze sogar noch zwangsweise V2.1 aus dem Jahr 2002, weil diese CPU eine superspezielle CAN Bus Ankopplung benötigt.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Wie heisst der Vogel?  

  4. #4
    Registriert seit
    03.01.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    4
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Aber bei 3.5 ist der Webserver automatisch auf der Control Win V3.
    Wenn Du eine Webvisu anzeigen möchtest, musst Du einfach nur eine Visu als Webvisu deklarieren.


    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk

  5. #5
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    420
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    es handelt sich um CODESYS V3 sonst der Begriff Javascript fehl am Platz.
    Bitte die Control Win unten rechts in der Taskleiste starten und auf dieses "reale" SPS einloggen, dann klappt das auch mit wem Webserver.
    Webserver und Simulation ist keine gute Idee.

    Aufruf der Webseite dann mit http://localhost:8080/webvisu.htm

    Grüße
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HausSPSler für den nützlichen Beitrag:

    RobiHerb (23.02.2016)

  7. #6
    Avatar von RobiHerb
    RobiHerb ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard

    Danke, stand bei mir auf stopped.

    Anscheinend default nach der Neuinstallation des S.P.8.

    cod01.jpgcod02.jpg

    Trotzdem läuft nicht.

    Kann es sein, dass ich als Device den Raspberry PI angegeben habe aber alles aktuell als Simulation auf dem PC laufen lasse?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.

  8. #7
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    420
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    dann rechtclick auf das SPS im Gerätebaum -> Gerät aktualisieren und dann damit auf deinem PC einloggen.(SPS starten scannen und einloggen und starten)

    Der einzige Grund warum es dann immer noch nicht geht wäre: Ein anderes Programm verwendet den Port 8080.
    Wenn das der Fall ist bitte in "c:\Program Files (x86)\3S CODESYS\GatewayPLC\CODESYSControl.cfg" den Webserver Port auf 8081 ändern u nd die SPS neu starten dann klappts mit dem Nachbar

    [CmpWebServer]
    WebServerPortNr=8081

    Grüße
    Geändert von HausSPSler (23.02.2016 um 16:43 Uhr)
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu HausSPSler für den nützlichen Beitrag:

    RobiHerb (23.02.2016)

  10. #8
    Avatar von RobiHerb
    RobiHerb ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von HausSPSler Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ... Webserver und Simulation ist keine gute Idee.

    Grüße
    Danke Edwin, ich bin halt aktuell im Ausland und habe keine passende Hardware (zum Spielen) hier vor Ort.

    Deshalb ein wenig Trockentraining bis die Kollegen mit dem Schweissen fertig sind.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.

  11. #9
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    420
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo RobiHerb,

    man hat mit CODESYS V3 auch immer eine passende SoftSPS mit dabei die man ja sogar über Feldbus zur SPS mit IO's machen kann.
    Lässt keinerlei Wünsche offen
    Grüße
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

Ähnliche Themen

  1. exe aus CODESYS TargetVisu heraus starten
    Von Simel im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.01.2016, 10:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 13:50
  3. webserver mit codesys
    Von cooly im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.03.2014, 21:02
  4. Sicherheitslücke bei Codesys-Webserver entdeckt
    Von SPS-Fuzzi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.12.2011, 18:47
  5. CoDeSys Webvisu in Fenster ohne Menü starten
    Von guwen im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 22:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •