Beckhoff CX9020 K-Bus Fehler

Zowi

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi und guten Morgen,

Ich habe bei meiner Cx9020 einen K-Bus Fehler anstehen bzw an den LEDs des Netzteils im K-Bus-Modus

Habe über die infosys Seite den K-bus Error Code ausgelesen.

Aber auch wenn ich alle meine Klemmen abziehe und nur die CX selber laufenlasse, hab ich diesen K-Bus Fehler.

Jemand von euch ne Idee wie ich diesen >Fehler wegbekomm ? :evil:

7 pulses0Process data length is not correctCheck the configuration and the K-Bus terminals
1..nK-Bus Reset errorCheck the K-Bus terminals
 
Hast Du die K-Bus-Endklemme (KL9010) hintendran? Ich war letztens so superschlau, zu meinen die EL9010 würde es auch tun :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
gleiches Prinzip hatte ich letztens mit einem CX 5020 habe auch irgendwann nur den CX mit der KL9010 probiert und der Fehler war immer noch da.
Um den Fehler zu finden habe ich dann eine KL1408 die ich hier noch neu liegen hatte gesteckt zwischen den CX und die Endklemme, danach war kein Busfehler mehr vorhanden.

eine weitere Möglichkeit ein Fehler in der Hardware zu finden ist das gesamte System in Freerun zu versetzen und dann in einem leeren System Manager die Hardware neu zu scannen so kann man unter Umständen fehlerhafte Karten recht gut Diagnostizieren.
 
HI,
Wenn ich eine Abschlusskleme KL9010 gleich hinter die CX setze hab ich keinen Bus Fehler anstehen.
Sobald ich eine andere Art von Klemme dazwischen (KL1408) setze hab ich sofort wieder meinen Fehler.
Hab jetzt mal ne neue CX eingebaut (läuft derzeit einwandfrei) und werd nun noch bei der alten ein bisschen Ursachenforschung betreiben.

Danke
 
Zurück