Wer weiß was in dem Projekt falsch ist... Codesys 3.5

mnuesser

Level-1
Beiträge
1.022
Reaktionspunkte
165
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
https://onedrive.live.com/redir?res...!ALwaeORKGrPmXNE&ithint=folder,projectarchive

Ich hab da mal mein Testprojekt hochgeladen,
da meldet mir der Compiler immer den Fehler C0046 zu irgendeinem Bezeichner "PT".

Das Projekt besteht aus 2x Raspberry PI, einer nur als Dummy für die Netzwerkvariablenliste meiner Wago 889.
Und genau diese meldet einen Fehler...

Dieser Fehler geht weg, wenn ich die Sendeliste lösche, was ja nicht ganz sinn der Sache ist...

Ich hoffe jemand hat lust, diese 24MB große Testdatei zu laden.
(warum sind die eigentlich 24!!!! MB groß?)
 
Ich lade mal das Projekt nicht runter, aber irgendwo fehlt Dir die Deklaration der Variable,Typs,Objekts "PT".

Aus der Namensgebung vermute ich einen Timer, vielleicht hilft es?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, ich denke das ist ein Fehler im Codesys, weil der Fehler verschwindet, wenn ich in der Netzwerkvariablenliste für Senden die Zyklische Datenübertragung deaktiviere...
Da ich ja aber das Programm, welches diese Übertragung handelt, nicht sehen kann, wird der Fehler wohl irgendwo intern liegen...

Wollte heute Abend mal schauen, ob ich eine Emailadresse für nen Bug-Report an Codesys irgendwo finde...
 
Die Leute von Codesys lesen hier mit.

Ich hatte inzwischen doch mal das Archiv runtergeladen. Stimmt es, dass ich da eigentlich nur leere PRG vorfinde?
 
ja, dass ist in Ordnung...

ist quasi nur nen Testprojekt, direkt nachdem Codesys installiert wurde,
um zu schauen ob das nen Problem von meinem fertigen Programm oder
ein generelles Problem ist.

Das verhalten ist in einem gefülltem Programm aber das gleiche, sobald der
Zyklische Datenaustausch aktiviert wird, bekomme 1 bis 3 Fehlermeldungen vom Compiler...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus,
das sind precompile Fehler und werden wir beheben.
Funktionieren tut es trotzdem (will damit sagen der Precompilefehler wird falsch angezeigt...)
du kannst trotzdem ohne Einschränkung online gehen und es sollte alles funktionieren.
Wenn es zu sehr stört könntest du den abschalten über Tools->Optionen->SmartCoding-Unterline Errors in Editors
Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück