-> Hier kostenlos registrieren
Moinsen,
kämpfe gerade ein wenig mit Rampenberechnungen rum.
Habe ein Antrieb der ein bestimmtes Positionsziel anfährt. Auf dem Weg dorthin muss ich an bestimmten Punkten ein Ventil schalten.
Das Ventil hat eine Schaltzeit von 75ms ... das heisst bei z.B. konstant 1m/s 75mm vor dem Schaltpunkt muss ich das Ventil ansteuern.
Problem ist nun, wenn mein Antrieb in der Brems/Beschleunigungsrampe ist kann ich das natürlich vergessen. Rechne mir hier gerade nen Wolf. Hat jemand ne Idee oder nen passenden Baustein, wo man die Restzeit bis zum Ziel rausbekommt ?
Grüße
kämpfe gerade ein wenig mit Rampenberechnungen rum.
Habe ein Antrieb der ein bestimmtes Positionsziel anfährt. Auf dem Weg dorthin muss ich an bestimmten Punkten ein Ventil schalten.
Das Ventil hat eine Schaltzeit von 75ms ... das heisst bei z.B. konstant 1m/s 75mm vor dem Schaltpunkt muss ich das Ventil ansteuern.
Problem ist nun, wenn mein Antrieb in der Brems/Beschleunigungsrampe ist kann ich das natürlich vergessen. Rechne mir hier gerade nen Wolf. Hat jemand ne Idee oder nen passenden Baustein, wo man die Restzeit bis zum Ziel rausbekommt ?
Grüße