Thema: AWL: CoDeSys VS Step 7

  1. #1
    Registriert seit
    06.04.2016
    Beiträge
    17
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hab ein Jahr lang mit Step7 gearbeitet und hab langsam den dreh mit AWL usw raus. Diese Woche hab ich dann mit Codesys angefangen und das AWL da ist komplett anders und bringt mich zur Verzweiflung. Woran liegt das, und gibt es eine Möglichkeit das ganze in "Step7 AWL" umzuwandeln?
    Zitieren Zitieren AWL: CoDeSys VS Step 7  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.647
    Danke
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge

    Standard

    AWL ist halt sehr Maschinennah und die können sehr sehr unterschiedlich sein bei den verschiedenen Herstellern.
    Da gibts wohl kaum so ein standardwandler.
    Was einfacher ist zwischen den zweien auszutauschen ist SCL/ST aber auch da gibts natürlich sehr viele Systeminterne Befehle die nur das eine oder das andere System kennt. Aber zumindest die Controllstrukturen sind dieselben.

    Codesys ist vor allem in ST Siemens um Jahre voraus. Schau dir das mal an, ist wirklich schön zu programmieren.

    mfG René

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    MartinF. (08.04.2016)

  4. #3
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.244
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Es geht wahrscheinlich auch darum das AWL bei Siemens auch auf Deutsch lokalisiert wurde und deswegen Befehle einen anderen Syntax haben. Ausserdem sind bei Siemens einige Dinge nicht wirklich Normgerecht (Bezeichnung der FlipFlops z.B.) was sicher mit der langen Historie von Siemens AWL zu erklären ist.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.

  5. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.314
    Danke
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von MartinF. Beitrag anzeigen
    das AWL da ist komplett anders
    Das liegt daran, daß das in Codesys verwendete AWL in der IEC 61131 genormt ist (ursprünglich DIN 19239) und mit dem Siemens-AWL überhaupt nichts zu tun hat, außer dem Name. Außerdem verwendet das IEC-AWL ein ganz anderes Prozessormodell mit nur 1 Akku für jegliche Operationen. Meines Wissens ist das Siemens-AWL auch älter als das IEC-AWL - von daher kann das Siemens-AWL gar nicht kompatibel zum IEC-AWL sein, welches erst später (absichtlich nicht kompatibel zum bestehenden Siemens-AWL) entwickelt wurde.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Programmierbuch AWL + SCL in STEP 7
    Von chipchap im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 11:38
  2. Step 5 Befehlsreferenz AWL
    Von urlicht im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 10:04
  3. Berechnung in Step 7 AWL
    Von Fabix im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 00:28
  4. AWL Problem in Step 7
    Von bullimen im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 07:42
  5. Kodierschschaltung mit Step 7 Awl
    Von stevexxx im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 21:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •