Netzmonitoring mit EL3773

bone666

Level-1
Beiträge
72
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit,

habe nun zum ersten Mal etwas mit EtherCAT Klemmen zu tun. Für die Temperatur hab ich bspw. eine EL3204, welche mir ja ganz einfach ein INT für den Wert ausgibt, sodass 500 für 50,0°C und 1000 für 100,0°C steht usw. Soweit so gut -.- jetzt habe ich die EL3773 angeschlossen und dachte da gibt es sicher auch irgendwo eine nette Variable, welche mir den Wert überträgt. Jedoch Pustekuchen -.- es gibt ja z.B. für Spannung L1 ein U1 Status mit 7 BIT Variablen, welche ich verstehe, hoffe ich zumindest. Dann gibt es noch L1 Voltage Samples wo zehn INT Variablen drin sind. Nun frage ich mich natürlich wie ich aus diesem ganzen Gedöns meinen Wert raus bekomme. Habe im Moment nur die Klemme und keine angeschlossenen Leiter. Über jede Hilfe wäre ich dankbar.

Unbenannt.png mfg Bone
 
Du hast eine Oversampling Klemme, die Dir je nach Parametrierung pro Buszyklus bis zu 100 Messwerte liefert.
Die Messwerte sind in einem Array of Int organisiert.

Das kannst Du aber alles in der Doku zur Klemme ausführlichst nachlesen. In der Automatisierungstechnik ausschließlich selbsterklärende und intuitive Systeme zu erwarten führt wahrscheinlich zu Ergonomieexzessen wie TIA :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie weißnix_ geschrieben hat, du hast eine Oversamplingklemme.
Du bekommst bei deiner Einstellung 10 Spannungswerte pro Zyklus. Bei einem Zyklus von 10ms bekommst du eine Abtastung von 1ms.

Grüße
 
Ok habe es nun etwas mehr verstanden. In dem Array U1 Samples habe ich 10 aktuelle Spannungswerte. In der Doku steht, dass die Klemme für 288Vrms/410Vdc ausgelegt ist. Raus bekomme ich aber nur aktuelle also von t abhängige Werte. Wenn ich nun jedoch einen rms-Wert haben möchte, müsste ich mir den ja berechnen. Gibt es irgendwo fertige FB oder so dafür? Ansonsten wäre ich über einen Ansatz dankbar. Bin mir nämlich nicht im Klaren wie ich das 1/T*Integral(u²(t)dt) von 0 bis T programmtechnisch umsetzen kann.

bone
 
Hast Du Dir mal das Beispielprogramm von Beckhoff angesehen? Die waren bisher für mich bei den intelligenten Klemmen für mich immer eine gute Starthilfe.
Laut dem Visu-Screen in der Hilfe beinhaltet das Programm komplette Berechnungen. Die Formeln stehen, soweit ich beim schnellen Querlesen bemerkte, in der Doku drin.
 
Zurück