    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus mittenand,

    gibt es irgend eine Möglichkeit die Quittierung eines Notaussignals (Restart am safeEstop) über die Software bzw. über ein Panel zu realisieren. Da ich aus Platzgründen gern auf eine weitere Klemme bzw. auf einen Taster verzichten würde.

    Ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden, das Quittiersignal über einen nicht sichere Eingangsklemme zu parametrieren.

    Ich kenne das aus der Siemens-Welt, dass es da die Möglichkeit gibt über eine 2-Hand Schaltung (Reintegrieren) das am HMI quittieren zu können.
    Gibt es bei TwinSafe so eine ähnliche Lösung.

    Vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren Twincat 3 twinsafe - Quittieren safeEstop über HMI/Panel möglich?  

  2. #2
    Registriert seit
    04.11.2014
    Beiträge
    139
    Danke
    1
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    du kannst bei der Verlinkung einen Standard Input wählen, wenn in der SPS ein entsprechender Boolscher Ausgang angelegt ist, kannst du den verwenden.

    Grüße

  3. #3
    Registriert seit
    29.12.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    im Variable Mapping die Restart Variable auf "Bool" setzten und aschließend mit einem Alias Device verknüpfen.
    Den Alias Device kannst dann mit ner Variable aus der PLC ansteuern.

    Gruß Manu

  4. #4
    DerPate ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.12.2010
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank an euch. Habs hin bekommen funktioniert.

    Danke.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2015, 13:18
  2. HMI Panel über Ethernet verbinden
    Von AnneW im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.2015, 14:58
  3. TIA HMI Comfort Panel über CP Profinet laden
    Von B90I im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.04.2015, 09:45
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 09:38
  5. TwinCat ADS über WLAN möglich
    Von SPSstudent im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 13:16

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •