Hallo,
Ich benutze zur Zeit einen PFC200 mit der Firmware 6, bräuchte aber zu Testzwecken die Firmware 4 auf meinem Controller. Ich hab schon probiert die Firmware 4 über SD-Karte zu laden, jedoch ist das Gerät nach einem Neustart wider bei FW6. Laut Handbuch könnte man das ganze über das WBM über Create Boot Image machen, ich kann das WBM aber nicht erreichen. Hat jemand eine andere Idee wie ich das ganze lösen kann?
 
Hallo Martin,

zuerst mal die Frage wieso du das WBM nicht erreichen kannst.
Warum du Downgraden willst, das hinterfrage ich erstmal nicht :ROFLMAO:

das Image für die Firmware 4 liegt im Installationsverzeichnis von e!cockpit ab. Aber um es bootfähig auf die SD Karte zu bekommen brauchst du wohl das WBM.
Es gibt auch ein Tool dafür, da weiß ich aber den Namen nicht, könntest höchstens kurz bei WAGO anrufen, die sollten dir ansonsten auch alles erklären können!

Gruß,
Flo

EDIT: hier noch der Link: C:\Program Files (x86)\WAGO Software\e!COCKPIT\e!RUNTIME\FW4
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Martin,

kurz die Basics checken:

1. Ist deine IP entsprechend eingestellt? z.B. 192.168.1.10
2. Hast du den richtigen RESET Knopf benutzt zum kurzfristigen umstellen? Taste RST (Kleiner runder Knopf am Controller oben rechts)
3. Die Controller-IP wird auf 192.168.1.17 gestellt (siehe auch Handbuch)
4. Erfolgreiche IP Einstellung wird durch eine blinkende LED am SD Karten-Slot signalisiert

Dannach im Browser auf die 192.168.1.17 zugreifen, sollte auf jeden Fall funktionieren.

Hier würde ich dann eine statische IP vergeben und neustarten, dannach ggf. die IP der Netzwerkkarte wieder anpassen und auf die neue IP zugreifen.

Gruß,
Flo
 
Ich hab die Standart IP-Adresse verwendet, auf statisch gestellt und auf das Gerät geschrieben. Dann hab ich das Gerät neugestartet und meinen Internetcache gelöscht (stand so in der Anleitung). Dann hab ich versucht das WBM aufzurufen, klappt leider immer noch nicht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay habs jetzt doch noch hinbekommen. Leider wird bei "create bootable image" keine sd-karte angezeigt von der er laden kann.
[h=3]Create bootable image from active partition (Memory Card)[/h] Destination:
No device found No device found
 
Ich kann Martin bestätigen.
Downgrade klappt bei mir auch nicht wegen der nicht vorhandenen Auswahlmöglichkeit.
 
Ich teste es in 5 Minuten mal selbst.
Dann erstatte ich Bericht ;)

Flo

EDIT: Komme leider doch nicht dazu. Unser Netzwerk ist gerade ziemlich ausgefallen.
Kann es morgen mal testen, wenn ich dran denke.

Noch etwas: Mir wurde bei meinem Termin mit WAGO letzte Woche gesagt, dass man das Image auf eine SD Karte überträgt mit "WIN32 Disk Imager".
Dann von der Karte booten lassen, dann browser cache löschen.

Werde Morgen mal sowohl WBM als auch das Programm anschauen
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Du benötigst eine spezielle Firmware für denDowngrade , einfach mal an den Wago Support wenden da wird Dir geholfen.
 
Ich empfehle auch, dass du dich an den freundlichen WAGO Support wendest. Die senden eventuell notwendige Programme, Tools oder Firmware ja immer sehr schnell zu und helfen auch immer gut weiter.

Bei meinem Controller war die FW04 drauf bei der Auslieferung, von daher sollte ich (wenn man dem Handbuch glaubt) keine spezielle Firmweare zum downgraden.
Ich werde es also auch noch testen, komme aber leider doch nicht dazu.

Gruß,
Flo
 
Zurück
Oben