    Morgen,

    das Objekt Persistent Retain legt der Kompiler beider Erstellung der PersistentVars an.

    VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Test_Persistent:STRING;
    END_VAR

    Wenn ich die Var nur Flag Persistent deklariere kommt die Meldung Persitent Var müssen auch Retain deklariert werden.
    Ich habe aber meinen Fehler gefunden. Der lag darin, dass ich die Variable mit dem Objekt PersistentVars. aufrufen muss.

    Lösung: PersistentVars.Test_Persistent

    Dann bleiben die Daten auch nach einem Reboot erhalten.

    mfG
    Mario

  2. #32
    mario1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.06.2009
    Beiträge
    41
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Forum,

    wie bekommt man die Uhrzeit und das Datum an die X-Achse von einem Trace?

    Bild6.JPG

    mfG
    Mario

  3. #33
    mario1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.06.2009
    Beiträge
    41
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ist das bei CoDeSys V3 nicht möglich auf der X-Achse andere Werte abzutragen. Ist nur die Zeit möglich?

    mfG
    Mario

  4. #34
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    398
    Danke
    1
    Erhielt 127 Danke für 106 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Mario,
    Im Trace ist nur X-Achse Zeit möglich, ist ja so wie ein Oszi,
    irgendwann wird es ein XY Visu-Element geben, aber das dauert vermutlich noch.
    Aktuell kannst du nur was selber bauen siehe Projektbeispiel.

    Grüße
    Geändert von HausSPSler (11.07.2016 um 19:41 Uhr)
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

Ähnliche Themen

  1. Codesys V3 Visu betrieb an einer Codesys V2 CPU möglich?
    Von mnuesser im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.12.2015, 12:36
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 13:50
  3. Codesys - FB im ST
    Von Babustino im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.04.2014, 15:23
  4. Codesys V2.3
    Von sailor im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 10:36
  5. Codesys V2.x VS V3 ?
    Von Humbe im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 07:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •