-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
folgendes Problem hat sich ergeben, bei dem mir auch der Beckhoff Support nicht weiterhelfen konnte: Ich habe einen Testaufbau bestehend aus einem Laptop mit ZWEI Netzwerkkarten und einer BC9100 SPS. Die erste Netzwerkkarte des Notebooks hängt an unserem Firmennetz (DHCP) und die zweite Netzwerkkarte ist direkt mit dem BC9100 verbunden (feste IPs). Ich kann die BC9100 ohne Probleme im Systemmanager scannen, wenn nur die zweite Netzwerkverbindung aktiv ist. Sollten beim Starten des Laptops beide Netzwerkverbindungen aktiv sein, wird beim Scannen der virtuellen Ethernet Schnittstelle im Systemmanager anscheinend nur die erste Netzwerkverbindung gescannt. D.h. es werden nur Geräte gefunden, die über diese Verbindung erreichbar sind. Mein direkt angeschlossener BC9100 (Netzwerkverbindung 2) ist nicht auffindbar. Deaktiviere ich die erste Netzwerkverbindung und scanne erneut, so finde ich nur noch meine direkt angeschlossene BC9100 (wie zu erwarten). Aktivieren ich die erste Netzwerkverbindung wieder, wird beim Scannen wieder nur die direkt angeschlossene BC9100 gefunden. Es wird anscheinend immer nur über eine einzige Netzwerkschnittstelle gescannt und sobald diese fehlt (deaktiviert) wird über die andere gescannt.
Mein Problem ist nun folgendes: Ich muss mich über Teamviewer auf einen PC mit zwei Netzwerkkarten aufschalten. Dieser ist genauso wie mein Notebook über zwei Netzwerkkarten einmal mit dem Firmennetz (Verbindung für Teamviewer) und einmal mit der SPS (BC9100) verbunden. Die BC9100 finde ich nun natürlich nicht beim Scannen, da der PC anscheinend auch nur über die erste Netzwerkschnittstelle scannt, die ich aber nicht deaktivieren kann, da sonst die Verbindung für Teamviewer abbricht. Ich muss dem Systemmanager also irgendwie sagen, dass über die andere Ethernet-Schnittstelle gescannt werden soll, aber wie? Die BC9100 kann ich auch nicht an das Firmennetz hängen, da sie eine feste IP Adresse in einem anderen IP Bereich besitzt. Und die IP Adresse der BC9100 kann ich nur ändern, wenn ich eine Verbindung hergestellt bekomme.
Ich bin für jede Antwort dankbar.
mfG. Andreas
folgendes Problem hat sich ergeben, bei dem mir auch der Beckhoff Support nicht weiterhelfen konnte: Ich habe einen Testaufbau bestehend aus einem Laptop mit ZWEI Netzwerkkarten und einer BC9100 SPS. Die erste Netzwerkkarte des Notebooks hängt an unserem Firmennetz (DHCP) und die zweite Netzwerkkarte ist direkt mit dem BC9100 verbunden (feste IPs). Ich kann die BC9100 ohne Probleme im Systemmanager scannen, wenn nur die zweite Netzwerkverbindung aktiv ist. Sollten beim Starten des Laptops beide Netzwerkverbindungen aktiv sein, wird beim Scannen der virtuellen Ethernet Schnittstelle im Systemmanager anscheinend nur die erste Netzwerkverbindung gescannt. D.h. es werden nur Geräte gefunden, die über diese Verbindung erreichbar sind. Mein direkt angeschlossener BC9100 (Netzwerkverbindung 2) ist nicht auffindbar. Deaktiviere ich die erste Netzwerkverbindung und scanne erneut, so finde ich nur noch meine direkt angeschlossene BC9100 (wie zu erwarten). Aktivieren ich die erste Netzwerkverbindung wieder, wird beim Scannen wieder nur die direkt angeschlossene BC9100 gefunden. Es wird anscheinend immer nur über eine einzige Netzwerkschnittstelle gescannt und sobald diese fehlt (deaktiviert) wird über die andere gescannt.
Mein Problem ist nun folgendes: Ich muss mich über Teamviewer auf einen PC mit zwei Netzwerkkarten aufschalten. Dieser ist genauso wie mein Notebook über zwei Netzwerkkarten einmal mit dem Firmennetz (Verbindung für Teamviewer) und einmal mit der SPS (BC9100) verbunden. Die BC9100 finde ich nun natürlich nicht beim Scannen, da der PC anscheinend auch nur über die erste Netzwerkschnittstelle scannt, die ich aber nicht deaktivieren kann, da sonst die Verbindung für Teamviewer abbricht. Ich muss dem Systemmanager also irgendwie sagen, dass über die andere Ethernet-Schnittstelle gescannt werden soll, aber wie? Die BC9100 kann ich auch nicht an das Firmennetz hängen, da sie eine feste IP Adresse in einem anderen IP Bereich besitzt. Und die IP Adresse der BC9100 kann ich nur ändern, wenn ich eine Verbindung hergestellt bekomme.
Ich bin für jede Antwort dankbar.
mfG. Andreas