Twincat 2 Online beobachten

qpec_hagen

Level-1
Beiträge
105
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich bin beruflich nach jahrelanger Arbeit mit Siemens Step7 V5 und V13 auf Twincat umgestiegen. Bisher ist der Umstieg leicht gefallen :) positiv überrascht in jedem Falle!
Nun möchte ich aber meine Bausteine (im ST) online beobachten. Vergleichbar mit der beobachten Funktion von Siemens (das Ding mit der Brille aufsetzen). Bitte nicht verwechseln mit BPs setzen! Ich möchte den aktuellen Baustein online sehen ohne dass die PLC in Stop geht.
Genutzt wird ein IPC (im Systemmanager steht nur "EtherCat" hinter der Steuerung).

Mit freundlichen Grüßen und Danke im voraus
Manuel
 
Hallo,

Ich hab grad Kein TC2 aber ein Codesys V2 zur Hand - die sollten sich für eine Lösung Ähnlich genug sein.
Wenn ich Dein Problem richtig versteh sollte der Weg folgender sein:

Online -> Einloggen
Ist das Programm identisch mit Deinem geladenen Projekt ist die Ansicht nun Online und Du kannst zuschauen, wenn nicht fragt der Rechner, ob er das neue Programm in die Steuerung einspielen soll.

ggf. muss die Steuerung noch in Run versetzt werden (Online -> Start)

Falls das Dein Problem nicht löst müsstest Du bitte nochmal etwas ausführlicher Beschreiben, wo es hakt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.
Problem ist: ich habe das aktuelle Programm drin, PLC ist gestartet und ich bin im Baustein (Sprache ST). Dort sehe ich aber keine Aktualwerte der Variablen. Hoffe das ist genau genug :ROFLMAO:
 
Mache im Baum einen Doppelklick auf den FB und wähle dann eine Instanz aus.
Dann solltest Du die Aktualwerte sehen.
 
Hi Pippen
mit einem Doppeklick auf den Baustein öffnet dieser sich direkt. Wo habe ich da die Auswahl einer Instanz?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da muss erstmal etwas unterschieden werden.

Online beobachten kannst du Funktionsblöcke (FB) und Programme (PRG). Funktionen(FC) kannst du nicht beobachten da diese nicht im permanent im Speicher gehalten werden.
 
TC2OnlineView.JPG

Ich habe mal schnell ein kleines Programm zusammengeschmissen.
Im Programm MAIN habe ich 3 Instanzen des Funktionsblocks FB_Funktionsblock erzeugt. Wenn ich auf der SPS eingeloggt bin und links in der Bausteinliste auf FB_Funktionsblock klicke, öffnet sich das Fenster mit der Instanzauswahl (Eingabehilfe). Hier kann man anwählen welche Instanz des FBs mit den Online-Werten angezeigt werden soll. Im Bild sind 2 Instanzen und die Implementation des FB_Funktionsblock geöffnet.
 
Zurück
Oben