    @StructuredTrash:
    Vielleicht kann ich aushelfen.
    1) Deklaration der Variablen als Retain -> Symbole werden blau im EA-Abbild angelegt
    2) Im NovRam "Gerät einfügen" -> Retain Handler. Auch hier ist die Symbolik blau. Es ist möglich mehrere EA-Handler anzulegen.
    3) Jetzt das nicht offensichtliche. Die Zuordnung. Im PLC-Image (also im Knoten wo die EAs der SPS aufgeführt sind) gibt es einen Reiter mit der Bezeichnung "Data Area". Hier muss man über eine List-Box die Retain-Variablen dem Retain-Handler zuordnen.

    Noch zwei Bemerkungen:
    -Die Daten werden im Novram nach meinem Wissen in 2 Puffern abgelegt sodass man garantiert einen konsistenten Puffer hat mit n-1-Werten (worst case Scenario falls mitten in der Schreib-Operation das System kollabiert).
    -Es werden zyklisch nur geänderte Werte übertragen was die Performance nach oben kitzelt.
    Die zwei Punkte habe ich aus dem Webinar von Beckhoff zur 4020.0 Die Doku zur Funktion hinkt noch etwas hinterher.

    Guga

  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Guga für den nützlichen Beitrag:

    StructuredTrash (22.07.2016),weißnix_ (22.07.2016)

  3. #12
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    611
    Danke
    111
    Erhielt 128 Danke für 98 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Guga Beitrag anzeigen
    @StructuredTrash:
    Vielleicht kann ich aushelfen.
    1) Deklaration der Variablen als Retain -> Symbole werden blau im EA-Abbild angelegt
    2) Im NovRam "Gerät einfügen" -> Retain Handler. Auch hier ist die Symbolik blau. Es ist möglich mehrere EA-Handler anzulegen.
    3) Jetzt das nicht offensichtliche. Die Zuordnung. Im PLC-Image (also im Knoten wo die EAs der SPS aufgeführt sind) gibt es einen Reiter mit der Bezeichnung "Data Area". Hier muss man über eine List-Box die Retain-Variablen dem Retain-Handler zuordnen.

    Noch zwei Bemerkungen:
    -Die Daten werden im Novram nach meinem Wissen in 2 Puffern abgelegt sodass man garantiert einen konsistenten Puffer hat mit n-1-Werten (worst case Scenario falls mitten in der Schreib-Operation das System kollabiert).
    -Es werden zyklisch nur geänderte Werte übertragen was die Performance nach oben kitzelt.
    Die zwei Punkte habe ich aus dem Webinar von Beckhoff zur 4020.0 Die Doku zur Funktion hinkt noch etwas hinterher.

    Guga
    Hallo zusammen,

    ist ja der Wahnsinn, dass der Anwender immer noch so viele Möglichkeiten hat, seine Daten Persistent abzulegen. Hatte gehofft, dass das bei TC3 bereits über die entsprechende Deklaration erledigt ist.

    Zitat Zitat von weißnix_ Beitrag anzeigen
    Mittlerweile hab ich das Handling mit dem NOVRAM im Griff und es trainiert ja auch, wenn man sich nicht immer alles einfach macht.
    @weißnix_
    Wenn du Training brauchst, dann gibt es bestimmt noch Sortier- Algorithmen, die noch niemand erfunden hat.
    Training, welches aufgrund fehlender Systemfunktionen notwendig ist, finde ich nicht so toll.

    Auf der anderen Seite muss man sich ständig das Industrie 4.0-Geblupper anhören, obwohl es noch so viele Baustellen auf unterster Anwender-Ebene gibt.

    Gruß
    Chräshe

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chräshe für den nützlichen Beitrag:

    weißnix_ (22.07.2016)

Ähnliche Themen

  1. Novram vs. Persistent Data
    Von tomatensaft im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2016, 07:16
  2. NOVRAM - Datenspeicher bei Stromausfall
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 15:12
  3. MI XV102 - Novram
    Von stricky im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 23:00
  4. Schrittkettenzustand in NOVRAM sichern?
    Von grosser_marco im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 22:47
  5. NOVRAM gelöscht
    Von grosser_marco im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 19:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •