    Hallo Forengemeinde!

    Hänge an einer Stelle fest und mir fällt einfach keine Lösung ein... Vielleicht weiß jemand von Euch weiter...

    Möchte in Codesys die Systemzeit auslesen --> in einer Wochenschaltuhr verarbeiten --> und so Jalousien (fb_sunblind2) auf/abfahren

    Problem:
    Ab Einschaltzeit Schaltuhr Ausgang = 1 ab Ausschaltzeit Ausgang = 0 (wegen der Visu soll auf und ab der Jalousie mit einer Schaltuhr realisiert sein!!)
    EIngänge für auf/ab beim sunblind2 sind Tastereingänge

    Liegt nun dauerhaft I am Eingang des sunblind an schaltet der Baustein das Relais alle x Sekunden ein (jedesmal nach Ablauf der Jalousiefahrzeit) das kann so nicht bleiben...

    Bei ner S7 würde ich den "Impulszeitbaustein" verwenden aber bei codesys???

    Habe es mit dem Baustein F_Trig versucht, funktioniert vom Prinzip aber das Ausgangssignal fällt zu schnell ab (müsste min 3sek sein) um den Fb-Sunblind2 ans laufen zu bringen...

    Gruß aus der Nacht, Easy1.jpg
    Geändert von easyprivate (18.07.2016 um 02:52 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gelöst: Impuls - Dauersignal für Tastereingang anpassen  

  2. "Nachtrag: Den Impulsgeber gibt es in Codesys auch, heißt dort TP.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet."


  3. #2
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    687
    Danke
    67
    Erhielt 57 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    Dann mach nach dem Triggerbaustein doch einfach ne Ausschaltverzögerung. Der Trigger setzt für einen Zyklus seinen Ausgang auf TRUE und dann auf FALSE. Die Ausschaltverzögerung verlängert diesen Impuls dann.

    Gruß

    Oliver

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.

  4. #3
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    687
    Danke
    67
    Erhielt 57 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    Nachtrag: Den Impulsgeber gibt es in Codesys auch, heißt dort TP.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu oliver.tonn für den nützlichen Beitrag:

    easyprivate (18.07.2016)

  6. #4
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    687
    Danke
    67
    Erhielt 57 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    Übrigens mit TP könntest Du Dir das mit der Flanke und der Ausschaltverzögerung schenken.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.

  7. #5
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.096
    Danke
    156
    Erhielt 168 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Also wenn ich das jetzt richtig überfliege, mußt Du die Logic an den Eingängen des sunblind nochmal prüfen.
    Auf dem einen oder fragst Du die Schaltuhr auf 1 ab und auf dem anderen auf 0.

  8. #6
    easyprivate ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.01.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von weißnix_ Beitrag anzeigen
    Also wenn ich das jetzt richtig überfliege, mußt Du die Logic an den Eingängen des sunblind nochmal prüfen.
    Auf dem einen oder fragst Du die Schaltuhr auf 1 ab und auf dem anderen auf 0.
    Hi, bei AB ist der Eingang negiert. Aber ich danke für den prüfenden Blick so früh am morgen

    Zitat Zitat von oliver.tonn Beitrag anzeigen
    Nachtrag: Den Impulsgeber gibt es in Codesys auch, heißt dort TP.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
    Werde ich direkt mal nach suchen. Danke! Die Sache mit der Ausschaltverzögerung hatte ich die Nacht probiert, funktioniert dann aber nur fürs "AUF".

  9. #7
    easyprivate ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.01.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Super, der Hinweis das es den TP gibt war perfekt!!!

    Geht jetzt einwandfrei....

    2.jpg

  10. #8
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.096
    Danke
    156
    Erhielt 168 Danke für 155 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Jetzt wirkt es konsistenter. Die Negierung hab ich nicht übersehen. Der TP entkoppelt das jetzt.

Ähnliche Themen

  1. Dauersignal an ODER Eingang
    Von Kira2000 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 07:52
  2. Ausgang erst bei Dauersignal schalten
    Von Andelot im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 09:00
  3. Impuls für mehrere Sekunden wiederkehrend
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 15:07
  4. Variablen-Namen für Audit-Trail anpassen
    Von ssound1de im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 10:55
  5. Impuls für einen Zyklus alle 15min
    Von webinspirit im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 19:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •