Hallo,

dies sind meine ersten Versuche mich mit dem Thema CoDeSys zu beschäftigen. Um mich etwas in diese Materie einzuarbeiten, würde ich gerne meine Kleingartengrundstück mittels Wago IO Steuerung steuern. Zur Verfügung habe ich einen Rapsberry Pi mit CoDeSys sowie ein Prifonet Starterkit mit dem Koppler 750-340, 750-501 und einer 750-400. Jetzt habe ich versucht mittels CoDeSyS auf dem Raspberry den Bus einzupflegen. Leider zeigt mir der Koppler weiterhin Busfehler an. Kann mir vielleicht einer Helfen? Wo gibt es bezüglich des Raspberrys weiter Infos?
 
Hi,
welchen Pi hast du, einen PI2?
Ablauf ist folgender:
Neues leeres Pi Projekt erstellen, deinen PI scannen - dann Ethernet & PN_Controller einhängen im Gerätebaum.
IP deines Profinet Interfaces browsen (auf dem Ethernet Knoten) - eth0 oder aber eth1 je nachdem welches deine Schnittstelle ist und auf PN_Controller die IP anpassen.
Dann dieses Projekt downloaden und starten.
Dann mit rechtsclick auf den PN_Controller die Wago Slaves scannen, die sollten erkannt werden inklusive KBus Scheiben. (Klar die GSDML hast du vorher ins Geräterepository installiert?!)
Dann über den Scan Dialog Slave Name und IP vergeben... und gefundenen Geräte ins Projekt einfügen.
Die gescannte Konfig nun runterladen auf den PI und starten nun müssten alle Slave grün werden im Gerätebaum und funktionieren.
Dann noch Variablen Mapping anlegen und in den POU's verwenden ... des wars.

Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

vielleicht kann mir jemand helfen, ich komme einfach nicht weiter. Ich hab Codesys am Raspberry laufen und via Profinet ein Anybus Gateway angebunden.
Soweit so gut, nur flackert der Bus. Alle 2 Sek. wechsel von Run in Stop.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen kann. Bin recht neu mit Codesys und suche nun schon ein paar Stunden.
Vielen Dank schonmal für die Ideen...