    Hallo an alle,
    ich habe schon öfters mit Achsen in TC3 zu tun gehabt, allerdings waren es immer Servo-Achsen mit einem Geberspeicher, so das ich die Motor-Parameter nie anfassen musste. Jetzt habe ich in TC3 einen Schrittmotor an einer EL7047, die meisten Werte sind mir klar nur bei dem Wert für "nominal voltage" bin ich mir nicht sicher was da rein muss. Kommt da die Bemessungsspannung aus dem Datenblatt des Motors rein oder die Höhe der Spannung an den Klemmen "Motor supply"?

    Gruß

    Oliver
    Zitieren Zitieren Was muss bei nominal voltage (EL7047) eingetragen werden? TC3  

  2. #2
    Registriert seit
    26.11.2012
    Ort
    Gummersbach
    Beiträge
    478
    Danke
    18
    Erhielt 68 Danke für 66 Beiträge

    Standard

    nominal voltage = Nennspannung

    ich würde daher die Spannung der Motorwicklungen dort angeben.
    Die technischen Daten zu der Klemme findest Du hier >Link<.


    Gruß

    Christian
    Ganz kurz ganz hell
    ganz lange ganz dunkel....

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Morymmus für den nützlichen Beitrag:

    oliver.tonn (19.08.2016)

  4. #3
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    963
    Danke
    88
    Erhielt 95 Danke für 92 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Christian,
    vielen Dank für die prompte Antwort. Ja, es ist die Bemessungsspannung des Motors. Ich musste mal wieder erkennen das es hilfreich sein kann das Handbuch (In dem Fall das der Klemme) etwas genauer zu studieren (RTFM, RTFM, RTFM!!!), auf Seite 184 stand die Antwort.

    Gruß

    Oliver

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2013, 13:17
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 12:22
  3. Zum 70. muss schon gratuliert werden :-)
    Von Ralle im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 21:44
  4. Routing. Muss Ziel Station geladen werden ?
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 18:22
  5. Muss Olm in Step 7 projektiert werden??
    Von Tommy1981 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 14:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •