    Hallo zusammen,

    ich wollte gestern eine kleine Änderung einspielen, beim Online Change ging die PLC auf Stop.

    Das ist nicht weiter schlimm, ich kann sie neu starten, aber bei unserer Maschine muss ich immer den ganzen Rechner neu starten, weil verschiedene Merker (z.B. von Visu und LWL Ring), die beim Hochlauf gesetzt werden, durch den PLC Stop wieder zurückgesetzt werden. Ziemlich nervig, da meist alles parallel zur Produktion stattfinden muss.

    Mich würde interessieren, wieso die PLC in Stop geht.

    Ich habe interne Variablen in einem FB erweitert (R_TRIG, BOOL und REAL), keine Übergabevariablen.

    Diese 3 Variablen dann im Programmteil des FB verwendet, ca. 3-4 Programmzeilen.

    Beim Übersetzen kein Fehler/Warnung.

    Habe schon viele Änderungen via Online-Change gemacht, die PLC blieb mir noch nie stehen, außer bei älteren Twincat Versionen....

    Weiß jemand wieso ?

    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.

    Gruß maddin

    P.S. Habe v2.11 hier.
    Zitieren Zitieren Twincat 2 / Online Change / PLC geht in Stop  

  2. #2
    Registriert seit
    19.09.2015
    Beiträge
    23
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ... meines Wissens , dann wenn du "alles bereinigen" drückst geht TC nach Online Change in Stop

  3. #3
    maddin ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Beiträge
    94
    Danke
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hmm,

    glaube ich habe zuwenig über die Vorgeshensweise geschrieben.

    Ich habe das aktuelle PLC Projekt in einen anderen Ordner kopiert, dieses im Editor geöffnet und die Änderung programmiert.

    Nach der Änderung gespeichert und Online Change durchgeführt. Nichts bereinigt oder "alles übersetzt".

    Das Projekt hat noch den gleichen Namen, ist nur in einem anderen Ordner.....

    Gruß maddin

  4. #4
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.240
    Danke
    193
    Erhielt 201 Danke für 185 Beiträge

    Standard

    Ganz spontan würde ich sagen, die Pfadänderung könnte für das Verhalten verantwortlich sein.
    Ich habe das gelegentlich bei TC2 beobachtet, wenn ich das Projekt auf einen anderen Rechner kopiere, von dort aus bearbeite und online gehe.

    Hast Du alle Projektdateien kopiert oder nur die *.pro? Wenn die anderen fehlen, werden die beim Übersetzen neu erzeugt und dann gibt's zwangsläufig die Differenz. Allerdings wird mir dann auch kein Online-Change angeboten...

  5. #5
    maddin ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Beiträge
    94
    Danke
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    ja liegt definitiv an dem anderen Pfad des Projekts....

    Wenn ich die dieselben Änderungen im am aktuellen Projekt mache, funktioniert der Online Change problemlos.

    Vielen Dank....

  6. #6
    Registriert seit
    11.07.2011
    Beiträge
    65
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Eine Pfadänderung ergibt diesbezüglich sicher keine Probleme.
    Aber durch Anfügen von weiteren Variablen im FB ergeben sich Speicherverschiebungen. Wenn Du
    mit Pointern arbeitest können diese zum Absturz führen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.12.2016, 11:59
  2. Visualisierung in TwinCat 3 geht nicht online
    Von sucb76 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.12.2015, 10:51
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.09.2015, 10:38
  4. Beckhoff TwinCAT PLC - Online CoE Werte über PLC verändern
    Von mv08 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.09.2013, 08:04
  5. B&R Online change
    Von sailor im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 13:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •