Hallo zusammen,
ich wollte gestern eine kleine Änderung einspielen, beim Online Change ging die PLC auf Stop.
Das ist nicht weiter schlimm, ich kann sie neu starten, aber bei unserer Maschine muss ich immer den ganzen Rechner neu starten, weil verschiedene Merker (z.B. von Visu und LWL Ring), die beim Hochlauf gesetzt werden, durch den PLC Stop wieder zurückgesetzt werden. Ziemlich nervig, da meist alles parallel zur Produktion stattfinden muss.
Mich würde interessieren, wieso die PLC in Stop geht.
Ich habe interne Variablen in einem FB erweitert (R_TRIG, BOOL und REAL), keine Übergabevariablen.
Diese 3 Variablen dann im Programmteil des FB verwendet, ca. 3-4 Programmzeilen.
Beim Übersetzen kein Fehler/Warnung.
Habe schon viele Änderungen via Online-Change gemacht, die PLC blieb mir noch nie stehen, außer bei älteren Twincat Versionen....
Weiß jemand wieso ?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Gruß maddin
P.S. Habe v2.11 hier.
ich wollte gestern eine kleine Änderung einspielen, beim Online Change ging die PLC auf Stop.
Das ist nicht weiter schlimm, ich kann sie neu starten, aber bei unserer Maschine muss ich immer den ganzen Rechner neu starten, weil verschiedene Merker (z.B. von Visu und LWL Ring), die beim Hochlauf gesetzt werden, durch den PLC Stop wieder zurückgesetzt werden. Ziemlich nervig, da meist alles parallel zur Produktion stattfinden muss.
Mich würde interessieren, wieso die PLC in Stop geht.
Ich habe interne Variablen in einem FB erweitert (R_TRIG, BOOL und REAL), keine Übergabevariablen.
Diese 3 Variablen dann im Programmteil des FB verwendet, ca. 3-4 Programmzeilen.
Beim Übersetzen kein Fehler/Warnung.
Habe schon viele Änderungen via Online-Change gemacht, die PLC blieb mir noch nie stehen, außer bei älteren Twincat Versionen....
Weiß jemand wieso ?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Gruß maddin
P.S. Habe v2.11 hier.