    Hallo

    Ich möchte ein akkustisches Signal via der WEB-Visu auf einem PC auslösen.

    Die WAGO SPS 750-8202 programmiert mit Codesys V2.3. ... ist an einem Netzwerk angeschlossen.
    Im gleichen Netzwerk ist der PC auf dem die WEB-Visu aktiv ist.
    Tritt ein Alarm in der SPS auf, sollte auf dem PC ein akkustisches Signal via der WEB-visu aktiviert werden.

    Hat einer eine Idee ?
    Zitieren Zitieren Akkustisches Signal via der WEB-Visu auf einem PC auslösen  

  2. #2
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    1.335
    Danke
    143
    Erhielt 145 Danke für 137 Beiträge

    Standard

    Hallo Schorsch,
    bei einer Target-Visu hättest Du den Medía-Player mit Optionen starten und so einen Klang abspielen können, das geht jedoch bei der Webvisu meine ich nicht. Auf Webvisus können allerdings auch ActiveX Controls hinzugefügt werden, für den Media-Player gibt es ein Plugin bei Microsoft zum herunterladen, allerdings habe ich noch keine ActiveX Controls in der Webvisu hinzugefügt.

    Gruß

    Oliver

  3. #3
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    398
    Danke
    1
    Erhielt 127 Danke für 106 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    wahrscheinlich gibt's mehrere Möglichkeiten:
    Eine davon:
    750-8202 mit CODESYS V3 verwenden, dann auf dem PC statt Webvisu, RemotetargetVisu verwenden...
    hier kannst du im VisuElement clientseitig also auf dem PC was aufrufen (z.B Kommandozeilen Aufruf der Sound abspielt)
    Webvisu mit Browserelement das einen Sound abspielt könnte auch gehen (habe ich nicht nicht getestet).
    Aber denke der Schlüssel wird schon sein das du es mit CODESYS V3 angehst.
    Grüße
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 22:58
  2. Dynamische Texte in der Web-Visu
    Von Lamfy im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 14:05
  3. Problem mit der Web Visu
    Von Lamfy im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 11:41
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 00:33
  5. Probleme mit der Web Visu von Wago
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 23:18

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •