Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: TwinSafe Output mit PLC Variable schalten

  1. #1
    Registriert seit
    19.08.2015
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ist es möglich einen sicheren Ausgang (EL2009) mit einer Standardvariable aus der PLC zu schalten? Leider habe ich mit TwinCAT noch keine sicheren SPSen realisiert und freue mich über Hinweise.
    Zitieren Zitieren TwinSafe Output mit PLC Variable schalten  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2012
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    sicherlich meinst Du die EL2904.
    Ja Du kannst über die Safe Parameter der Klemme die Standard Outputs aktivieren, diese sind dann UND verknüpft mit den Safe Outputs.
    Das heißt beim abschalten über den SAFE Kanal wird der Ausgang immer abgeschaltet.
    Falls der Safe Kanal aktiv also ok ist kannst Du über den Standard Kanal über PLC oder sonstige Schnittstellen den Ausgang schalten.

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Web2 PLC Bit in Variable mit Button setzen
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.11.2013, 08:57
  2. mit TwinSAFE Ausgang zwei Schütze schalten
    Von DaHauer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 18:38
  3. Bild aufrufen durch PLC-Variable?
    Von D4K!ZZ4 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 13:27
  4. Control Valve through Analog Input/Output - Beckhoff PLC
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:13
  5. Zugriff auf NC-&PLC-Variable per C++/DDE
    Von Ulrich im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 11:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •