Symbole in Alarmfenster einfügen - wie geht das?

Renegade37

Level-1
Beiträge
68
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe einen Teil meiner Wohnung mit ner Wago 750-880 am laufen und habe eine Alarmtabelle für Sensorfehler und Netzfehler einprogrammiert. Leider erscheint bei der Alarmtabelle bei anstehenden Fehler keine Sybolik, obwohl ich diese bereits eingestellt habe. Die Meldungen an sich erscheinen, aber auch nur wenn ich über Codesys online gehe und nicht über die WebVisu. Aber das scheint wohl ein generelles Problem bei Codesys zu sein.
Ich habe ein Bild mit der Problematik eingefügt. Wie kann ich die Symbole aktivieren oder funktioniert das überhaupt nicht? Mich wundert es zudem, dass die Einstellungen mit den Farben und der Bilder / Symbole nur ersichtlich sind, wenn man das Fenster der Alarmmeldungen vergrößert.alarmsymbole_fehlen.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Morgähn, meinste mit Symbolik die Farbgebung der Meldungen?
Wenn ja, ist das Screenshot ist ein bisschen verpixelt, aber ich glaube zu erkennen, dass alle Meldungen den Zustand "INTO" besitzen und auch die richtige rote Farbe anzeigen. Mach bitte noch mal ein Bild mit einer Quittieren und einer gegangenen Meldung.
Wichtig ist, dass bei der WebVisu nach meiner Erfahrung nur noch eine Alarmgruppe definiert werden darf. Du hast ja zwei bei dir drin. Mit den Alarmklassen verhält es sich glaube ähnlich.
Die WebVisu ist seit einem Java-Update etwas verbuggt.

Ich hänge mal Bilder dran mit meiner Konfiguration, die sicher funktioniert.

Bild 1.jpgBild 2.jpgBild 3.jpg

Edit: Die Meldungen müssen nicht zwingend "NO_ACK" sein. Da kannste alles auswählen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

danke für die Antwort, aber ich meinte das nicht. Habe jetzt ein paar Bilder angehängt, hoffe man kann es jetzt besser sehen.
Ich meinte die ausgewählten Bitmaps auf dem ersten Bild, auf der unteren Seite.

Diese sollten doch im vierten Bild neben dem Datum in der Spalte "Bitmap" stehen?

alarmkonfig.jpgalarmkonfig2.jpgFehler_quittiert.jpgNetzfehler_geht.jpgalarmfenster.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Die sollten da stehen, bei mir funktioniert es auch, gerade getestet. Beherzige den Tipp von vorher. Mal mit nur einer Alarmklasse und -gruppe arbeiten. Welche Codesysversion verwendest du und wie ist sind deine Javaeinstellungen auf dem Rechner der die WebVisu anzeigen soll? Haste bei den Java-Einstellungen das Dokument von Wago dazu beachtet.
 
Habe es heute mittag getestet und nun steht nix mehr da, keine Meldungen und keine Bitmaps. Ich versuche es nun weiter. Habe Codesys 2.3.9.44 und mit Java hab ich mal versucht, das Update draufzuladen, aber da gabs auch Probleme. Aber das Problem mit den Meldungen hatte ich in Codesys, in der WebVisu wurde nix angezeigt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bitte lade dir mal die aktuellste Codesysversion runter. Das ist sehr wichtig, da die Dateien für die WebVisu in den Versionen entsprechend angepasst sind. Entscheiden ist in der Versionsnummer, dass hinten 50 oder höher steht. Ich arbeite mit Build OCT 14 2016 Version 2.3.9.52. Dort gibt es die Probleme nicht, wenn man nur eine Alarmgruppe und -klasse benutzt. Mit mehreren Klassen und Gruppen funktionieren die Meldungen zwar unter Codesys-Runtime, aber nicht in der WebVisu.

EDIT: Notfalls kann ich Dir auch was vorbereiten und rüber schicken. Schreib mir ne PN mit E-Mail.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Accused,

danke für Dein Programm. Habe es soeben getestet und hier waren keine Bitmaps eingestellt, habe das gemacht, aber auch hier ist das Problem. Aktuelle Codesys Version habe ich auch installiert, aber in Codesys wird mir noch die 2.3.9.44 angezeigt. Habe die 2.3.9.53 schon mehrmals installiert und neugestartet, keine Änderung der Version :-/ Werde jetzt halt mal die 44 runterschmeißen und die 53 nochmal installieren und hoffen das ich meine Programmierung zum laufen bekomme und dann auch der Fehler mit den Meldungen behoben ist
 
So,
habe jetzt noch etwas rumgespielt und einige Fehler gefunden. Hatte anscheinend 2Versionen von Codesys aufm PC drauf, einmal die 3S Version und einmal die Wago. Hatte bisher mit der Wago Version gearbeitet, und die 3S ständig deinstalliert. Naja das war auch erstmal ne sucherei.
Die Bitmaps in meinem Alarmfenster werden nun auch angezeigt, auch wenn diese nur in der Webvisu angezeigt werden. In Codesys sind diese weiterhin niocht zu sehen, was aber nicht sooo schlimm ist, da hauptsächlich über die WebVisu zugegriffen wird. Die Symbole ändern sich auch bei der Statusänderung der Alarmmeldungen.

Vielen Dank an Deine Hilfe!
 
Zurück