Hallo Zusammen,

ich suche eine Lösung für folgendes Problem und habe dies bisher nicht finden können.

Anwendung: 750-881
Software: CODESYS 2.3

1 Hauptvisu mit Schaltflächen für 12 Maschinen (Bild 1)
12 Untervisu's, je 1 pro Maschine (Bild Untervisu)

Problem: Beim Einloggen in die Steuerung wird ab Maschine 4 bei der XML-Erstellung ein Fehler angezeigt. Ich vermute, hier wird der Speicherplatz zu knapp.

Daher die Frage, ob 1 Untervisu ausreichend ist und ich über die Schaltflächen den Index der Variablen z.B. "PLC_PRG.Maschinen[1].rV_ST_MT" modifizieren
kann?

Hier steht die [1] im Index für Maschine 1.

Hoffe das war so verständlich.

Schon mal vielen Dank.
 
Moin....Ich hatte das gleiche Problem, hab allerdings für die Visuseite Variablen angelegt und je nachdem welche Visuseite aufgerufen wurde die Variablen der Maschine in die Variablen der Visu reinkopiert.
Bedienelemente hatte ich dann mit ner CASE-Anweisung in der Steuerung entsprechend rangiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super,

vielen Dank für die prompte Antwort. Als Newbie taucht bei mir nun die Frage auf, wie ich einen Status einer Schaltfläche zurück ans Programm gebe?
Wäre für einen kurzen Hinweis sehr dankbar.

Vielen Dank vorab.
 