Guten Morgen,

hat jemand ein paar Empfehlungen für HMIs mit Tasten bzw. mobile HMIs? Ungefähr suche ich soetwas:

https://www.br-automation.com/de-de/produkte/visualisieren-und-bedienen/mobile-panel-7100/
https://www.br-automation.com/de-de...power-panel-65/power-panel-65/4pp0650351-p74/
http://www.hirschmann-mcs.com/produkte/konsolen/vscale-d2#specifications
http://www.proface.de/product/hmi/gp4000h/lineup.html

Das Hirschmann-Teil (3. Link) habe ich auch einem Codesys-Prospekt. Das sollte sich also irgendwie als HMI verwenden lassen. Aber wie sieht es bspw. bei dem 4. Modul (Proface) als?

Soweit ich weiß, muss nur Windows auf dem HMI vorhanden sein und ich muss dann eine Codesys-HMI-Lizenz installieren, richtig? Aber wie erhalte ich dann Zugriff auf die Tasten oder Drehräder am HMI? Ist damit dann jede beliebige SPS verwendbar (in meinem Fall WAGO PFC 200), oder muss die SPS noch etwas bestimmtes haben? Es würde in diesem Fall ja nicht über Webbrowser am Panel und Server auf der SPS laufen......

Das Codesys-Geräteverzeichnis scheint keine genaue Auskunft geben zu können, welche HMI-Geräte (nicht die Steuerungen) kompatibel sind.

Würden auch SIMATIC Panels mit Tasten laufen, oder ist hier WinCC erforderlich?

Viele Grüße,
clumsi
 
Soweit ich weiß, muss nur Windows auf dem HMI vorhanden sein

Das siehst du falsch. Bei den meisten Panel ist Windows in einer CE Version oder etwas ähnliches drauf.
Als Visu ist dann eine Runtime installiert. In deinem Beispiel 4 "GP-Pro"

Zum "malen" benötigst du eine weitere Software. In deinem Beispiel:
GP-Pro EX Ver. 4.06; HMI Screen editor & Logic Programming Software

Jetzt muss dein HMI noch das gleiche Protokoll unterstützen wie deine SPS. z.B. Modbus over TCP/IP.

Würden auch SIMATIC Panels mit Tasten laufen, oder ist hier WinCC erforderlich?
Prinzipiell schon.

Du brauchst dann auf jeden Fall eine Software zum programmieren des Panels. in dem Fall WinCCFlex oder TIA
Als weiteres brauchst du eine physikalische Verbindung zwischen den Geräten z.B. Ethernet
und du brauchst ein Protokoll was beide Seiten verstehen (da habe ich leider kein Beispiel auf die Schnelle:confused:)

Holger

PS Link 1 & 2 funktionieren nicht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
wenn es ein PFC200 ist.. verwendest du CODESYS V2.3, E!cockpit oder CODESYS V3 zur Programmierung bzw welches Laufzeitsystem ist auf dem PFC200?
Denke abhängig davon gibt's verschiedene Optionen.
1. CODESYS HMI V3 - geht inzwischen auch für CODESYS V2.3 Steuerungen und V3 Steuerungen (damit kann man auch an V2.3 Steuerungen die neue html5 basierte Webvisu nachrüsten - Tablets/Iphone usw...gehen dann)
2. Wenn es CODESYS V3 ist was du verwendest gibt es zusätzlich die Möglichkeit die - "Remote TargetVisu" ne gute Option - dazu müsste es ein Gerät sein mit Windows/Windows Embedded oder zur Not auch Windows CE ;-)

Einfach mal auf einem "normalen" PC antesten und dann bei gefallen.. die passende HMI HW kaufen. (ohne was drauf außer Windows / Windows Embedded / Windows CE)

Grüße
 
Zuletzt bearbeitet: