Hallo zusammen,

ich habe mal wieder eine Frage.
Ich muss in einem bestehenden Twincat 2 Projekt die Gerätebeschreibung eines Teilnehmers ändern.
Leider weis ich nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Wenn ich die aktuelle Datei unter ../TwinCat/IO/EtherCat/ kopiere und den Systemmanager neu starte, kann ich beim Hinzufügen eines neuen Teilnehmers auch die neue Version wählen.
Alle bereits im Projekt vorhandenen Teilnehmer behalten aber die alte Version.
Gibt es eine Möglichkeit die Änderung für alle Teilnehmer zu übernehmen, am beste natürlich mit möglichst wenig Anlangestillstand.

Hat jemand eine Idee dazu?

Gruß

Hando0815
 
Das geht nur pro Device. Kontext-Sensitiv mit "Change to compatible Type". In dem Menü musst du noch die checkboxen anhaken damit die Version auch angezeigt wird. Aber was erhoffst du dir zu gewinnen.

Anders ausgedrückt: Ich halte dein Vorhaben für Unsinn. Oder hast du die komplette HW auch hochgerüstet (sprich gegen neue HW getauscht).
Es gilt die allgemeine Ingenieur-Regel in der Automatisierung (soweit es eben machbar ist, ansonsten ist es ein anderes Devicetyp): Neue HW ist kompatible zu alter HW, kann aber zusaetzliche Funktionen/features/gimmicks haben.
Die alte HW funktioniert nicht zwingend mit der neuen Gerätebeschreibungsdatei.


Guga.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Die HW wurde zum Teil schon hochgerüstet und der Rest wird es noch. Hintergrund ist eine Funktion, die wir benötigen.
Leider wird bei mir die neue Version nicht als kompatibler Typ angegeben, wenn ich darauf klicke. Dort kann ich nur die eine Version aussuchen. Wie gesagt, neue Geräte kann ich mit der Version einfügen.
Jedes Device in einen neuen Typen zu wandeln fände ich noch machbar, zumal das offline geht. Alle Teilnehmer zu löschen und neu anzulegen/benennen/adressieren/verknüpfen halte ich für sehr aufwendig, da muss ich dann rechtzeitig Urlaub einreichen. :D
Ich habe Kontakt zum Hersteller aufgenommen, ob die die neue Version als kompatiblen Typen angeben können. Oder wie funktioniert das sonst?

Gruß

Hando0815
 
Ich gehe mal davon aus das es nicht Beckhoff ist.... da sollten nämlich diverse Revisionen angezeigt werden. Wenn nicht muesstest du eine XML-Datei mal im Verzeichnis abändern damit der Gerätecache neu aufgebaut wird.
Wenn es ein Hersteller xyz ist wirst du wohl diesen Hersteller kontaktieren müssen.

Wenn du den Hersteller / das Gerät bennenst kann man dir vielleicht helfen, so aber ist die Glaskugel ziemlich grau und trübe.

Guga
 
Die alte Beschreibung habe ich mal aus dem Verzeichnis genommen und nur die neue rein kopiert. Beim folgenden Neustart läd er ja den Cache neu, allerdings kann ich dann gar keinen kompatiblen Typ mehr wählen.
Ich warte mal die Reaktion des Herstellers ab. Ich kann mir nicht vorstellen, das die Angabe einer Revision in der Beschreibung so kompliziert ist, aber davon habe ich keine Ahnung.

Vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe.