Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 32

Thema: TwinCat 3 unter Windows 10

  1. #11
    Exilim ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2014
    Beiträge
    32
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo zusammen,

    fragt mich nicht wie... aber es funktionier jetzt.
    Ich habe HyperV wieder aktiviert und in TC die isolated CPU als default ausgewählt.

    Vielen liebe Dank für die zahlreiche Hilfe!

  2. #12
    Registriert seit
    04.11.2014
    Beiträge
    149
    Danke
    1
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Isolated Cores funktionieren fast immer. Das Problem ist nur, dass dir diese Cores jetzt in Windows fehlen.

    Ich habe dein erstes Bild gerade nochmal angesehen. Das Problem ist wahrscheinlich das du in Bios Hyperthreading aktiviert hast --> Diese "simulierten" Cores funktionieren mit TwinCAT nicht.

    Grüße

  3. #13
    Exilim ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2014
    Beiträge
    32
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Hack,

    besteht die Möglichkeit die Option im BIOS zu deaktivieren? Wenn ja, was wird das für Auswirkungen haben?

    Grüße

  4. #14
    Registriert seit
    04.11.2014
    Beiträge
    149
    Danke
    1
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Morgen,

    das Hyperthreading kann im Bios deaktiviert werden. Dann hast du nur nicht die vier physikalischen CPUs und keine "virtuellen" mehr.
    Was das Performance technisch für Auswirkungen hat kann ich dir nicht sagen. Ich arbeite immer ohne.

    Grüße

  5. #15
    Registriert seit
    27.11.2009
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 38 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Exilim Beitrag anzeigen
    Guten Morgen zusammen,

    ... Folgende Meldung erscheint jetzt:

    Anhang 38005

    Unten in der Fehlerliste erscheint wieder eine Fehlermeldung bezüglich HyperV...
    Sobald Hyper-V installiert ist, läuft auch der Hyperviser, egal ob du gerade eine "VM" gestartet hast oder nicht. Bitte Hyper-V deinstallieren!

  6. #16
    Registriert seit
    27.11.2009
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 38 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Oh gerade gesehen, dass es jetzt bei dir läuft, man sollte halt immer erst alle posts lesen Normalerweise sollte Hyper-V komplett runter!


    Zitat Zitat von Hack Beitrag anzeigen
    Isolated Cores funktionieren fast immer. Das Problem ist nur, dass dir diese Cores jetzt in Windows fehlen.

    Ich habe dein erstes Bild gerade nochmal angesehen. Das Problem ist wahrscheinlich das du in Bios Hyperthreading aktiviert hast --> Diese "simulierten" Cores funktionieren mit TwinCAT nicht.

    Grüße
    Das ist Blödsinn! TwinCAT kann auch auf diesen Cores aktiviert werden. Es ist nur die Frage ob es immer Sinn macht, da sie sich eben nicht immer wie "eigenständige" Kerne verhalten. Ich kenne aber min. eine Applikation wo das auch Sinn gemacht hat.

  7. #17
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.254
    Danke
    23
    Erhielt 277 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    Die Aktivierung von isolierten Kernen kann z.B. bei der Verwendung von diversen Antiviren- / Security Lösungen notwendig werden, die gerne mal TwinCAT in die Suppe spucken.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.

  8. #18
    Registriert seit
    27.11.2009
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 38 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Isolated core ja .. ich habe mich auf Hyperthreading bezogen, sry, das war nicht klar formuliert

  9. #19
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    1.897
    Danke
    201
    Erhielt 250 Danke für 220 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich weiß, der Thread ist schon etwas angestaubt, aber vielleicht steht ja doch nochmal einer vor dem Problem. Um die TwinCAT V3 Runtime unter Windows 10 (Keine VM) zum Laufen zu bekommen muss im BIOS vt-x aktiviert und unter den Windows Optionen Hyper-v deaktiviert sein. Außerdem muss die Batch-Datei "win8settick.bat" via Rechtsklick als Admin ausgeführt werden. Die Datei ist im Ordner TwinCAT\3.1\System zu finden. Anschließend neu booten, fertig. Core Isolation ginge allerdings auch.

    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu oliver.tonn für den nützlichen Beitrag:

    Woife (09.03.2018)

  11. #20
    Registriert seit
    13.01.2018
    Beiträge
    11
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Ich habe das selbe Problem. Habe schon alles versucht wie oben beschrieben. Jedoch wenn ich die bat ausführe und neu starte friert der PC ein sobald ich in den Run Mode gehe.
    Was kann ich tun?


    Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk

Ähnliche Themen

  1. TwinCat 2 Entwicklungsumgebung unter Windows 8
    Von ohm200x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.06.2014, 09:09
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 13:41
  3. Echtzeitauslastung TwinCat 2.11 unter Windows 7
    Von bongomina im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 08:11
  4. TwinCat 3 unter Windows 7 x86
    Von KingArty im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 14:57
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.2012, 18:55

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •