    Servus,

    ...ich habe wieder mal ein Problem bei der Projektierung einer neuen Steuerung.

    Hardware:

    CX9010 0101 (Mit E-Bus) -> EK1110 -> Wago 750 354......später mal noch SEW Antriebe über Ethercat....

    Die CX hatten wir noch im Lager sowie die Wago Ethercat Schnittstelle (dazu noch etliche I/O Klemmen). Leider fehlt mir die Erfahrung mit der Projektierung der Hardware von TC2. Das Programmieren in SCL läuft soweit..

    Zu meinem Problem:

    Die Verbindung zu CX steht, wenn ich allerdings im Konfig Modus über Rechtsklick E/A Geräte suchen will, finde der Rechner nichts, keine EK1110 und Wago 750-354 (auch nicht als Unbekanntes Gerät), allerdings sucht er auch über Ethernet und Ethercat.

    Die XML Datei von Wago habe ich ebenfalls schon importiert.

    Vorab schon mal Danke für hilfreiche Antworten

    Achja...zwischen der CX und der EK1110 ist keine weiter EK Klemme......

    Grüße
    TomTom
    Geändert von TomTom01 (10.08.2017 um 17:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren CX9010 0101, EK1110 und Wago 750-354  

  2. #2
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    1.116
    Danke
    97
    Erhielt 116 Danke für 110 Beiträge

    Standard

    Hallo TomTon,
    Zitat Zitat von TomTom01 Beitrag anzeigen
    Achja...zwischen der CX und der EK1110 ist weiter EK Klemme......
    was meinst Du damit?
    Die EK1110 ist kein Koppler, sondern eine EtherCAT Verlängerung, sie muss am Ende eines E-Buses des CX angeschlossen werden und reicht das EtherCAT Signal dann weiter. Oder meinst DU nicht EK Klemmen, sondern EL Klemmen?
    Welche Klemmen sind denn in welcher Reihenfolge am CX angeschlossen?
    Geändert von oliver.tonn (10.08.2017 um 16:18 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    05.11.2014
    Beiträge
    64
    Danke
    26
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ach mein Fehler, sorry, schon berichtigt.

    Also es sieht so aus, das hinter der CX keine Klemme mehr kommt, sondern direkt die EK1110.

  4. #4
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    1.116
    Danke
    97
    Erhielt 116 Danke für 110 Beiträge

    Standard

    Da es leider schon viel zu oft vorgekommen ist hier noch die Frage, ob am CX auch beide Spannungseinspeisungen (1+5 und 2/6 + 3/7) angeschlossen sind?

  5. #5
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.286
    Danke
    207
    Erhielt 210 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Die möglicherweise fehlende Lastversorgung der Module hat aber m.E. keine Auswirkungen auf die E-Bus-Kommunikation.
    Wenn die Ethercatverlängerung (ohne Verbindung zu den Wago's) nicht erkannt wird, würde ich wohl mal die Kontakte des Kommunikationsbus reinigen und prüfen. Außerdem den korrekten Sitz der Klemme.
    Anschließend würde ich evtl. den CX auf Werkseinstellung rücksetzen (DIP-Schalter) und wäre mit meinem bischen Latein schon am Ende.
    Geändert von weißnix_ (11.08.2017 um 12:20 Uhr)
    403 - forbidden
    Sie haben nicht die notwendige Berechtigung, diese Signatur zu lesen

  6. #6
    Registriert seit
    05.11.2014
    Beiträge
    64
    Danke
    26
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Servus,

    als erstes: Ich konnte die die EK1110 inkl. der Wago Klemme im Suchlauf finden!

    Was habe ich gemacht:

    CX auf Werkseinstellung zurück gesetzt, ip zugewiesen, Verbindung aufgebaut und gescannt....
    Die Lastversorgung an 2/6 und 3/7 habe ich nicht verdrahtet.

    Alle so weit so gut...allerdings kann ich zwar alle Klemmen am Wago Ethercat Koppler scannen und finden (7 * 8 DigitalInput und 5 * 8DigitalOutput)
    allerdings sind sie nicht in der korrekten Reihenfolge, bzw. ist meine Physikalische Klemme Nr1. die Nr5. in der Konfiguration...dementsprechend kann ich die letzten Klemmen überhaupt nicht ansprechen. Bei den Eingängen sowie bei den Ausgängen.
    ....ganz seltsam...

  7. #7
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    1.116
    Danke
    97
    Erhielt 116 Danke für 110 Beiträge

    Standard

    Hallo TomTom1,
    Zitat Zitat von TomTom01 Beitrag anzeigen
    ...allerdings sind sie nicht in der korrekten Reihenfolge, bzw. ist meine Physikalische Klemme Nr1. die Nr5. in der Konfiguration...dementsprechend kann ich die letzten Klemmen überhaupt nicht ansprechen.
    wenn Du die Id des 750-354 meinst, das kommt schon hin, wenn Du die IDs der Slots meinst könnte das ein Problem sein. Ich habe hier mal eine Konfiguration von Hand erstellt und da fingen die Module in den Slots bei 1 an. Hast Du die neuesten ESI-Dateien eingespielt. Ansonsten lösch doch mal alle Module und füge diese von Hand hinzu.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu oliver.tonn für den nützlichen Beitrag:

    TomTom01 (15.08.2017)

  9. #8
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.286
    Danke
    207
    Erhielt 210 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Wäre genau auch meine Vorgehensweise:
    Alles bis zum EK aus der Konfig löschen und die Wago-Module dann manuell hinzufügen.
    403 - forbidden
    Sie haben nicht die notwendige Berechtigung, diese Signatur zu lesen

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:

    TomTom01 (15.08.2017)

  11. #9
    Registriert seit
    05.11.2014
    Beiträge
    64
    Danke
    26
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen zusammen,

    habe die XML Datei von Wago erneut in der Ordner der XMLs kopiert und die "alte" Überschrieben.
    Siehe da, plötzlich passt es. Super!
    Vielen dank!!

Ähnliche Themen

  1. Biete WAGO 750-1405 DI16 und 750-1504 DO16
    Von Progri im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.05.2017, 11:48
  2. Keine Verbindung zur CX9010 0101
    Von TomTom01 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.04.2017, 12:19
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.12.2015, 21:38
  4. EL6631-0010 mit cx9010-0101 langsam???
    Von pirattt85 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.08.2013, 23:18
  5. CX9010 - 0101 welche Plattform
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 23:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •