Hallo,
Ich hab ein Problem, ich möchte einpaar Register via Modbus_tcp lesen,Was ist die Modbus adresse für diese Variablen?

new_var AT %MW0 :word
new_var0 :word;

die Modbus adresse von Holding Register: 30001 ?
Die Modbus adresse von input register : 40001?
aber das funktioniert nicht
 
Hallo,
als Grundlage bspw. das Handbuch von der 750-880:
http://global.wago.com/media/2_products/m07500880_00000000_0de.pdf
Auf Seite 248 ist das Modbus-Mapping beschrieben.

Die Variable new_var AT %MW0 :word liegt dementsprechend auf Adresse 12288. Deine Variable "new_var0" ist anscheinend weder auf einem Mekerwort noch auf einem I/O-Kanal, daher nicht über das Modbus-Protokoll erreichbar.