Beckhoff EL5101 4-Fachauswertung deaktivieren

KTM660

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich finde nirgends Informationen wie man an der Encoderklemme EL5101 die standartmässige 4-Fachauswertung deaktiviert. Dies sollte aber laut Datenblatt von Beckhoff möglich sein.

Ich verwende TwinCat 2 und 3.


Schon mal viele Grüße für die Hilfe!

Andreas Engler

PS: Meine momentane Lösung zu dem Problem war die schnelle umparametrierung des Encoder´s ( SICK DFS60A) von 16 Bit auf 14 Bit, damit ich wieder mit einem UINT arbeiten kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!

Ich suche jedoch eine Funktion wie ich die 4 Fachauswertung ausschalte. Deine Option lässt mich nur den Wertebereich von Couunt zwischen UINT und UDINT wählen.

Mein Sensor liefert z.B. 16 Bit (0 -65k) und diese möchte ich dann auch wieder im Programm als 0- 65k haben und nicht als (0-65k) x 4.:confused:

Mir ist durchaus bewusst das ich das Problem durch deine Einstellung umgehen kann.:)


Vielen Dank für den Support!
 
In der Klemme wäre mir da jetzt keine Option bekannt. Im Datenblatt ist auch auschließlich von Vierfachauswertung die Rede. Welche Optionen z.B. in der NC zur Verfügung stünden weiß ich nicht, da ich mit NC noch nix gemacht hab.
Was Du evtl. meinst wäre der V/R-Zählermodus:confused:
Im V/R-Modus werden mw. nur die steigenden Flanken an Ch A gezählt und Ch A+Ch B macht die Richtungserkennung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück