Guten Tag,
Vorab ich habe gerade erst meinen Techniker für Automatisierungstechnik begonnen und deswegen nicht so viel Erfahrung mit TwinCat 3. Also zu meinem Problem:
Wir haben in der Schule einen Beckhoff Buskoppler EK1100 und daran eine EL6631 Karte um mit der Siemens CPU 1516 zu Kommunizieren. Die CPU ist über Profibus mit einer IM Verbunden mit 2 DI 32x24V, 2 DQ 32x24V, einer AI 8xU/I/RTD und einer AQ U/I ST. Das ist soweit die ganze Hardware. Das Problem ist jetzt allerdings das ich die beiden nicht dazu bringen kann mit einander zu kommunizieren. Ich finde über die Beckhoff die CPU und jedoch wenn ich sie beobachte kann sehe ich weder die Eingänge noch die Ausgänge. Vom unserem Lehrer haben wir eine Anleitung bekommen jedoch ist diese für eine andere CPU die 1214 jedoch müsste das ja auch mit der 1516 funktionieren wenn ich es genauso mache. Im Anhang habe ich die beiden Anleitungen hinzugefügt. Habe alles 1 zu 1 nachgemacht und es geht nicht. Für unseren Lehrer ist dies auch relativ neu deswegen konnte er uns auch nicht viel weiter helfen. :sad: Wenn ihr wollt könnt ihr mir auch eine PN senden.:D

Vielen dank im Voraus

Schneider
 

Anhänge

  • Dokumentation Beckhoff.pdf
    2,6 MB · Aufrufe: 115
  • Dokumentation Siemens.pdf
    2,2 MB · Aufrufe: 88
Ich finde über die Beckhoff die CPU und jedoch wenn ich sie beobachte kann sehe ich weder die Eingänge noch die Ausgänge.
Kannst Du etwas genauer erklären was Du damit meinst?

Hast Du der Siemens-CPU schon den in TIA festgelegten PROFINET-Gerätename zugewiesen? (siehe TIA-Hilfe > Index > PROFINET IO-Device > Namensvergabe ...)
Hast Du die Hardware Konfiguration schon in die Siemens CPU geladen?
Leuchten oder blinken rote Status-LEDs an der Siemens-CPU oder an den Beckhoff-Teilen?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich eine I-Device Kommunikation zwischen zwei Siemens SPS'en aufbaue, kann ich ja eine GSD-Datei von dem IO-Device erstellen, welche ich in dem Projekt des IO-Controller einfüge.

Wie funktioniert es denn, wenn z.B. eine Siemens-SPS der IO-Controller ist und die Beckhoff-SPS das IO-Device? Ist es möglich mit der Programmierumgebung (ich denke das ist dann z.B. Twincat?) eine GSD-Datei zu erstellen, welche ich dann im TIA-Portal nutzen kann?
 
Ja, das geht in TwinCAT 3 auch, Projekt erstellen Daten die du brauchst anlegen dann kann man eine passende GSDML erstellen und fertig.
Oder du nimmst die Standard GSDML dann muss du halt nur die passenden Modulen auf beiden Seiten gleich machen, das erste ist einfacher das zweite felxibler wenn du doch ncoh mal ein paar mehr Daten brauchst oder den Typ der Daten ändern willst. Geht halt beides...
 
Vielen Dank für die Infos.

Ich denke mal, dass die Beckhoff-SPS auch eine GSD-Datei der Siemens SPS benötigt. Wie kann ich die denn erstellen?

Funktioniert dann die Kommunikation mit der Beckhoff-SPS genauso wie z.B. mit einem DMC-Reader?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast doch schon geschrieben, dass du mit Siemens eine GSD Datei erstellen kannst und bei Siemens wieder einfügen kannst. Genauso machst du es jetzt auch, nur das du die GSD Datei dann in die Beckhoff Steuerung packst. Kannst du einfach in den passenden Ordner kopieren C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\Profinet und dann ist die Datei auch für TC verfügbar...
 