TwinCAT 3, Modbusverbindung Timeout 'ADSERR_CLIENT_SYNCTIMEOUT'

BenWolf

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich versuche verzweifelt eine Modbusverbindung aufzubauen.
Wenn ich aber eine Funktion ausführen will kommt immer der Error 1861 in der nErrID des FBs FB_MBWriteSingleCoil.
Unbenannt23.png
Wenn ich das Programm starte hat mein anderer Modbusteilnehmer eine Verbindung, aber ankommen tut nichts.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
 
ErrorID 1861: timeout elapsed. => es ist keine Antwort gekommen.

Die ErrorID ist der Fallback für "geht nicht" da wie gesagt keine Rückmeldung. Da ist dann Raten angesagt warum..
Ansonsten: Externes Modbus-TCP Tool mal ausführen (ich nutze gerne
qModMaster) um vom Rechner aus den Slave mal auserhalb von TwinCAT anzusprechen.

Wenn es von dort funktioniert: Wenn du die Möglichkeit hast würde ich per Wireshark mal schauen was physikalisch gesendet/empfangen wird.

Guga
 