Hallo,

vorab, ich bin KNX-Anwender, und habe auch schon ein paar grundlegende Erfahrungen mit der ST Programmierung gemacht,
habe aber ansonsten keine Ahnung von SPS'en im Allgemeinen.

Ich soll jetzt für einen Bekannten die KNX Kopplung zu einer Wago 750-889 machen.
Ich hab mir dafür schon die Anwendungsbeschreibung des KNX StarterKit3 angesehen und das scheint auch alles relativ logisch.
In der Anleitung sind die Datenpunkte aber immer als FUP Funktionsblöcke erstellt, das erscheint mir bei relativ vielen KNX Datenpunkten recht aufwändig.
Und außerdem habe ich keine Ahnung von FUP.

Wie muss ich denn meine KNX Kopplung in der Codesys anlegen, wenn ich die Datenpunkte in ST erstellen möchte? Geht das überhaupt?

Danke schonmal!
 
Hallo, wenn es um die reine Kommunikation zum KNX geht ist es ja eher ein parametrieren im FUP. Das sollte doch nicht weiter stören. Der Austausch geschieht ja letztendlich über die Sym.XML Datei. Dir steht es aber absolut frei die Werte in ST anzupassen, Funktionen in ST zu schreiben usw. Denke nur daran das, sofern du eine Änderung auf der Wago Seite machst die Checksumme nicht mehr stimmt und somit der Datenaustausch stoppt.

Gruß und viel Erfolg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie muss ich denn meine KNX Kopplung in der Codesys anlegen, wenn ich die Datenpunkte in ST erstellen möchte? Geht das überhaupt?
Sicher geht das - der Aufruf der nötigen Bausteine ist derselbe, wie man auch andere Bausteine in ST (also incl. aller nötiger Parameter) macht

In der Anleitung sind die Datenpunkte aber immer als FUP Funktionsblöcke erstellt...
Im Prinzip ist es egal, die Darstellung ist aber für Erklärungen idR schöner/bildlicher

das erscheint mir bei relativ vielen KNX Datenpunkten recht aufwändig
Tausende werden's ja nicht und CuP wäre auch hier dein Freund :D

Und außerdem habe ich keine Ahnung von FUP
Kann man lernen u. es schadet auch nicht, wenn man das mal gemacht hat - es gibt ja auch Steuerungen, die zB. kein ST/SCL anbieten

Ob jetzt FUP oder ST ist dahingehend Geschmackssache, denn Du machst ja NUR die Kommunikation mit diesen Bausteinen - deine ganze restliche Programmierung separierst Du ohnehin u. nimmst da, was dir am sinnigsten erscheint.
 