Variable toggeln

jansenmpi

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

ich habe ein Problem mit meiner Viusualisierung in Codesys V2.3.
Bis gestern konnte ich noch wunderbar ueber das toggeln aus der Visu meine ganzen Ventile usw schalten.
Heute geht leider nichts mehr.

Die Variable wird zwar auf TRUE gesetzt, aber das Relais zieht nicht an und somit schliesst auch das Ventil nicht mehr.

Kann es sein dass der Controller keinen Speicherplatz mehr hat?

Beim einloggen wird auch neuerdings ein Programm namens DEFAULT.PRG mit uebertragen und nach jedem Login tauchen auch in der Bibliotheksverwaltung Bibliotheken auf die ich nicht kenne!

Was kann da los sein?

Habe schon alles versucht wie Reset und alles bereinigen usw...

Bin echt am verzweifeln!

Wisst ihr vielleicht was da los sein koennte?

Bin fuer jeden Tipp dankbar!

Viele Gruesse

Jan
 
Wenn es ein Speicherplatzproblem wäre, bekommst du dazu eigentlich eine konkrete Fehlermeldung.
Hast du unter Ressourcen --> Zielsystemeinstellung im Reiter Allgemein die Option für "Nicht verwendete I/O´s aktualisieren" eingeschaltet? Dass muss eingeschaltet sein, wenn du IO´s direkt aus der Visu schaltest.

Ich würde hier den Fehler vermuten, wenn du etwas aus den IO´s NUR in der Visu schaltest. Da Codesys Variablen die nur in der Visu verwendet werden als "nicht verwendet" ansieht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Daran lag es allerdings nicht. Im Reiter Allgemein gibt es dieses Haeckchen nicht.
Der Fehler war die Einstellung der Prozessdatenlaenge der seriellen Schnittstellen.
Diese war falsch eingestellt und somit haben die Schnittstellen keine Befehle mehr zu den anderen Schnitstellen, welche erst nach den seriellen kommen zugelassen.

Gruss
 
Zurück