    Hallo,

    ich hab hier ne alte Steuerung die ich gerade auf 3.5 migriere.

    Darin sind 750-464 Klemmen. Diese können ja parametriert werden.

    Jetzt habe ich nur den Controller ohne Klemmen auf dem Tisch liegen und würde gern meine Software übertragen.
    Die Verbindung schlägt aber immer fehl, weil die Paramtrierung der einen Klemme unterscheidet.


    Gibt es da irgendwie einen Weg?
    Sonst könnte ich ja nie einen Controller bespielen und als Ersatz verschicken.

    Gruß
    fly
    Zitieren Zitieren eCockpit Verbinden PFC100 und klemme 750-464  

  2. #2
    Registriert seit
    25.03.2011
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Keiner eine Idee?

    Ich habe dem Wago Support geschrieben aber da hieß es nur Haken bei Anlaufsperre entfernen. Das ging nicht, auf weitere Nachfrage wurde die Antwort nur wiederholt.
    Beim Verbinden wird immer gefragt ob die Parametrierung der Klemme übertragen werden soll. Dies kann nur bestätigt oder der Verbindungsaufbau abgebrochen werden.

    Wenn ich die beiden Klemmen raus lösche kann ich eine Onlineverbindung herstellen.

    Hier ein Bild
    https://i.imgur.com/i3I91V2.png
    Geändert von flyingsee (05.09.2018 um 16:33 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    11.03.2014
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ein Controller ohne Klemmen lässt sich nicht laden. Es muss mindestens eine Klemme plus Endklemme dran sein.

  4. #4
    Registriert seit
    25.03.2011
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das ist bekannt, es hingen auch mehrere Klemmen dran.
    Hatte irgendwie 4 Klemmen dran, irgendwelche.

    Als ich 750-464 aus der Konfig rausschmiss ließ er sich auch Laden, obwohl der Rest der Hardware völlig unterschiedlich war.

    Mit 750-464 in der Hardwarekonfig verweigert er das Laden da die Klemme nicht erreichbar ist.


    Habs aber nun aufgegben.

Ähnliche Themen

  1. Statusbyte PFC100 und 750-450 Modul
    Von Guntron im Forum WAGO
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2018, 00:05
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.02.2018, 23:04
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2017, 08:11
  4. Wago 750-352 Kommunikation zu 750-464
    Von reserve im Forum WAGO
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.09.2013, 10:51
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 11:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •