TwinCat 3 auf Surface Pro Relatime Vt-X

Speedo

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

Ich weiss das das Thema VT-X mehrmalls diskutiert worden ist.

Ich hab jedoch das Problem das ich dies müsste Deaktivieren im BIOS/UEFI nur....

Im Surface Pro ist neu das UEFI vorhanden, und die Option das VT-X zu deaktivieren existiert da nicht.
Ich kan auch nicht ins BIOS.. wüsste nicht wie.

Jetzt hatt jemand die erfahrung wie ich das VT-X deaktivieren kann?

Gruss Simon
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
VT-X muss aktiviert sein, wenn man die TwinCAT Runtime ausführen will. Wenn du es nur fürs Engineering verwenden willst ist das egal. Warum willst/ musst Du es deaktivieren? Diese Option sollte es auch in einem UEFI "Bios" geben. Das wäre mir neu wenn dem nicht so ist.

Was Hyper-V angeht, so muss es nicht nur deaktiviert, sonder eigentlich auch deinstalliert werden. Sobald es auf dem Rechner ist, wird auch der "normale Host" virtualisiert und das inklusive der Zugriffe auf die Hardware, Interrupts etc.
 
Zuletzt bearbeitet:
VT-X muss aktiviert sein, wenn man die TwinCAT Runtime ausführen will. Wenn du es nur fürs Engineering verwenden willst ist das egal. Warum willst/ musst Du es deaktivieren? Diese Option sollte es auch in einem UEFI "Bios" geben. Das wäre mir neu wenn dem nicht so ist.

Was Hyper-V angeht, so muss es nicht nur deaktiviert, sonder eigentlich auch deinstalliert werden. Sobald es auf dem Rechner ist, wird auch der "normale Host" virtualisiert und das inklusive der Zugriffe auf die Hardware, Interrupts etc.

Stimmt hab gerade nochmals geschaut aber... :(), Hab mit Beckhoff Support kontackt gehabt die haben das gleiche gemeint (abschalten) da dieser Fehler kamm.
Im UEFI sei es nur vorhanden wen das Hyper-V Deaktivert (oder allenfalls Deinstalliert ist?)
Fehler.PNG

Hyper V Hab ich "deaktiviert". Und auch bereits neu gestartet.
Jedoch wird er im System immer noch als Aktiv angezeigt!?!?
Hyper-V.jpg

Wie kan ich dehn ganz deinstallieren?
In der Software ist keine eintrag...?

Die Cores hab ich auch schon Isoliert hat auch nichts geholfen...
Cores.jpg

Ich kan alles nützen auser die Runtime... :(

Gruss Simon
 
Hast Du auch schon probiert die win8settick.bat in TwinCAT\3.1\System auszuführen? Allerdings musst Du auf die Datei einen Rechtsklick machen und dann als Admin ausführen wählen.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du auch schon probiert die win8settick.bat in TwinCAT\3.1\System auszuführen? Allerdings musst Du auf die Datei einen Rechtsklick machen und dann als Admin ausführen wählen.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.

Ja hab ich au gemacht hat leider nichts genützt.
Haben es mal auf Eiss gelegt und mit einer VMWare angefangen weiter zu arbeiten, nicht befridigend aber eine momentane lösung.. :(
Beckhoff ist noch daran zu Arbeiten mal schauen obs eine lösung gibt.
 
Zurück
Oben