Hallo zusammen,

ich habe einen CP6606 Panel PC mit Windows CE7 und wollte die Base Time von den Standard 1ms herunterschrauben, weil ich einen schnelleren Task benutzen moechte.
Dummerweise habe ich nun die kleinstmoegliche Zeit von 50us eingestellt und die Konfiguration aktiviert. Die Zykluszeiten von zwei Tasks sind 10ms (PLC) und 100ms (VISU). Beim schnellen Task hatte ich 1 Tick eingestellt und somit 50us Zykluszeit. Aus der TaskInfo Variable habe ich vorher entnommen, dass der Task eine Ausfuehrungszeit unter 50us hatte. (Das gelinkte Program war fast leer).

Nachdem ich die Konfig aktiviert habe, kann ich mich nun weder einloggen, noch irgendwie das System in den Konfigmodus bringen, um die BaseTime wieder zu ändern. Die Button sind in TC3 ausgegraut. Mein TargetSystem wird in Twincat mit ..."(Error)" angezeigt. Nur kurz nach dem Hochfahren steht dort kein Error, trotzdem ist alles ausgegraut.

Wenn ich das Panel hochfahre, dann kann ich noch kurz mit grossen Verzoegerungszeiten z.B. ueber Start in das Control Menue bei Windows CE wechseln, aber spaetestens dort reagiert das Panel dann gar nicht mehr.

Hatte jemand von euch schonmal so ein Problem und/oder weiss einen Rat? Muss ich das Panel nun irgendwie komplett zuruecksetzen? Ich habe gerade leider keine Idee...

Mit freundlichen Gruessen
 
Wenn ich das richtig in der Doku sehe hat das Panel eine Micro SD-Karte. Entnehm diese aus dem Panel, steck sie in ein Lesegerät, dann lösch den Boot-Ordner und steck die Karte wieder in das Panel. Dadurch wird die Konfiguration und das Bootprojekt gelöst und Du solltest wieder online kommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Kunststück habe ich auch schonmal geschafft bei einem cx9010.
Da hilft - sofern keine entnehmbare SD-Card - nur ein werksreset.

Tip: Bis man die Hardwarekonfi sauber stehen hat das system automatisch nur in Konfig-Mode booten lassen. Dann würde ein Reboot ausreichen. Bei den kleinen CPU auf ARM-Basis ist eine Base-Time unter 1ms nicht wirklich empfehlenswert.
 
Ich habe gefühlt 100 mal rebootet und versucht in irgendwelche Einstellungen zu gelangen und beim letzten mal ist das System tatsächlich einfach im Konfig-Modus geblieben. Ich weiß zwar nicht warum, aber damit hat sich das Problem "von allein" gelöst. Zum Glück konnte ich dann die Konfig neu laden.
Die SD Karte musste ich doch nicht mehr entnehmen.

Danke für eure Tips. Den Autostart im Run-mode habe ich gleich ausgeschaltet :)
 
Zurück