TwinCAT 3 Ethercat mit Profinet Device ET200s

hmj

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich stehe vor dem Problem, dass ich eine 100khz Zählerkarte in meinem Projekt brauche und leider so kurzfristig keine Beckhoffteile bekomme.
In der Firma haben wir noch eine ET200s und eine 100kHz Zählerkarte von Siemens im Lager. Die Beschreibungsdatei habe ich schon in TwinCAT eingefügt und versucht das Device in den IO Baum einzufügen.
Ich habe ständig die Meldung bekommen, dass die Object ID vom Profinet Device invalid ist. Und ich komme auch nicht mehr aus dem Konfig Modus heraus.

Zu meinem Aufbau: Ich habe einen CP6606 PanelPC über die EtherCATschnittstelle an einem Switch angeschlossen. An dem Switch ist noch ein strang bestehend aus 2 3 IO-Boxen und einer EtherCAT Festo Ventilinsel angeschlossen. Das läuft auch alles soweit.

Ich würde gerne die ET200s an den Switch anschließen und in meinen EtherCAT einbinden. Mein Verdacht ist, dass ich dazu eine Profinetkemme EL6... von Beckhoff brauche. Der Telefonsupport kannte sich da nicht aus und würde auch sagen, dass man so eine Klemme braucht, wusste es aber nicht eindeutig...

Also, weiß jemand von Euch, ob ich mein Vorhaben erstmal ohne eine solche Klemme realisieren kann?

io baum.PNG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also entweder brauchst du eine EL6631 Profinet-Controller Klemme oder eine freie Netzwerkschnittstelle und die entsprechende Twincat 3 Lizenz:

https://www.beckhoff.de/german/twincat/tf6271.htm
Danke
Okay, ich versuche morgen mal den normalen Ethernetport des CPs über einen Switch mit meinem Laptop und der et200s zu verbinden. Die restlichen Teilnehmer hängen ja an dem EtherCat Port.
Kann es sein dass es da nicht so viele Informationenn im infosys von beckhoff gibt? Über die Suche hab ich da nichts Aufschlussreiches gefunden..
 
Soweit die "normale" Ethernet-Schnittstelle des CP einen Intel-Chipsatz hat, was bei Beckhoff zu vermuten ist, schau Dir mal das TF6271 an, dass könnte Dein Problem dann lösen. Ist im Basis-Setup schon enthalten.
 
Ich habe in meiner HW Konfig den PN-controller eingefügt. wie im Bild des ausgangsposts zu sehen, hatte ich erst nur ein pn-device. Es hat dann also mit der Schnittstelle und dem tf6271 geklappt. nach ziemlich langer herumprobiererei und gerade noch pünktlich.
Danke an Euch!
 