    Hallo zusammen,

    ich stehe vor dem Problem, dass ich eine 100khz Zählerkarte in meinem Projekt brauche und leider so kurzfristig keine Beckhoffteile bekomme.
    In der Firma haben wir noch eine ET200s und eine 100kHz Zählerkarte von Siemens im Lager. Die Beschreibungsdatei habe ich schon in TwinCAT eingefügt und versucht das Device in den IO Baum einzufügen.
    Ich habe ständig die Meldung bekommen, dass die Object ID vom Profinet Device invalid ist. Und ich komme auch nicht mehr aus dem Konfig Modus heraus.

    Zu meinem Aufbau: Ich habe einen CP6606 PanelPC über die EtherCATschnittstelle an einem Switch angeschlossen. An dem Switch ist noch ein strang bestehend aus 2 3 IO-Boxen und einer EtherCAT Festo Ventilinsel angeschlossen. Das läuft auch alles soweit.

    Ich würde gerne die ET200s an den Switch anschließen und in meinen EtherCAT einbinden. Mein Verdacht ist, dass ich dazu eine Profinetkemme EL6... von Beckhoff brauche. Der Telefonsupport kannte sich da nicht aus und würde auch sagen, dass man so eine Klemme braucht, wusste es aber nicht eindeutig...

    Also, weiß jemand von Euch, ob ich mein Vorhaben erstmal ohne eine solche Klemme realisieren kann?

    io baum.PNG
    Reply With Quote Reply With Quote TwinCAT 3 Ethercat mit Profinet Device ET200s  

  2. #2
    Join Date
    06.08.2010
    Posts
    201
    Danke
    0
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge

    Default

    Also entweder brauchst du eine EL6631 Profinet-Controller Klemme oder eine freie Netzwerkschnittstelle und die entsprechende Twincat 3 Lizenz:

    https://www.beckhoff.de/german/twincat/tf6271.htm

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Glasesba für den nützlichen Beitrag:

    hmj (28.11.2018)

  4. #3
    hmj is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.09.2017
    Posts
    21
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Glasesba View Post
    Also entweder brauchst du eine EL6631 Profinet-Controller Klemme oder eine freie Netzwerkschnittstelle und die entsprechende Twincat 3 Lizenz:

    https://www.beckhoff.de/german/twincat/tf6271.htm
    Danke
    Okay, ich versuche morgen mal den normalen Ethernetport des CPs über einen Switch mit meinem Laptop und der et200s zu verbinden. Die restlichen Teilnehmer hängen ja an dem EtherCat Port.
    Kann es sein dass es da nicht so viele Informationenn im infosys von beckhoff gibt? Über die Suche hab ich da nichts Aufschlussreiches gefunden..

  5. #4
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,615
    Danke
    328
    Erhielt 376 Danke für 329 Beiträge

    Default

    Soweit die "normale" Ethernet-Schnittstelle des CP einen Intel-Chipsatz hat, was bei Beckhoff zu vermuten ist, schau Dir mal das TF6271 an, dass könnte Dein Problem dann lösen. Ist im Basis-Setup schon enthalten.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu oliver.tonn für den nützlichen Beitrag:

    hmj (28.11.2018)

  7. #5
    hmj is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.09.2017
    Posts
    21
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe in meiner HW Konfig den PN-controller eingefügt. wie im Bild des ausgangsposts zu sehen, hatte ich erst nur ein pn-device. Es hat dann also mit der Schnittstelle und dem tf6271 geklappt. nach ziemlich langer herumprobiererei und gerade noch pünktlich.
    Danke an Euch!

Similar Threads

  1. TIA Profinet Shared Device mit I-Device in EINEM Projekt
    By michi_cc in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 09.11.2018, 15:23
  2. Replies: 3
    Last Post: 28.04.2018, 09:17
  3. Profinet /Ethercat oder Ähnliches mit POE
    By thomasgull in forum Feldbusse
    Replies: 9
    Last Post: 21.12.2015, 15:01
  4. Step 7 Shared Device mit Step7 und ET200S
    By StGo in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 09.10.2014, 09:24
  5. Replies: 8
    Last Post: 19.07.2011, 16:11

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •