Guten Abent Leute!

Ich habe jezt versucht verbindung zwischen meiner Wetterstaion Elsner P03/3 ModBus und der Wago aufzubauen!
Im anwendungshinweis steht "Als Modbus Schnittstelle sollte die frei konfigurierbare Schnittstellenklemme 750-653/003-000 oder die Schnittstellenklemme 750-652 eingesetzt werden."
Ich hab aber eine 750-653/000-006 zuhause gibt es da eine möglichkeit ?
Baustein aus der Lib ElsnerModbusWeatherStation_01.lib

Mfg Martin
 
Deine Karte ist fest konfiguriert - Parity ist hier None.
Lt. Elsner benötigst Du jedoch Parity, was bei der empfohlenen Karte auch entsprechend konfigurierbar ist.
 
Kommt auf die Karte an - die 652 wäre konfigurierbar für 232, 485, 422, DMX u als Datenaustauschklemme - mit dieser dürfte es schon gehen.
Mit einer reinen RS232 geht es natürlich nicht.
 