Hallo,


ich bin momentan dabei für eine Silostandsüberwachung einen Testaufbau in Betrieb zu nehmen.

Folgende Hardwarekomponenten möchte ich miteinander verbinden.
  • Beckhoff CX5120 (IndustriePC von Beckhoff)
  • Beckhoff EL3182 (EL3182 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, single-ended, 16 Bit, HART)
  • ABB LLT100 (Laser-Füllstand-Messumformer 4-20mA HART-fähig)
  • 24V Netzteil

Hardwaremäßig habe ich alles miteinander verbunden und ich finde in TwinCAT3 meine EL3182 Klemme.

Nun würde ich gerne die HART Kommunikation benutzen, um meinen ABB LLT100 Laser-Füllstand-Messumformer in Betrieb zu nehmen.
Dazu muss ich ja von ABB die zu dem LLT100 passende DTM herunterladen und installieren.
Danach gehe ich in TwinCAT3 in die Einstellungen der EL3182 Klemme und rufe dort den Reiter FDT auf.
Hier betätige ich den Button "Update DTM Catalog" und sollte dann die installierten DTM in dem Fenster darüber sehen.

Leider ist dies nicht der Fall. Testhalber habe ich nun schon 2 Dinge ausprobiert.
Einmal habe ich mir DTMs von einem beliebigen anderen Hersteller (VEGA) heruntergeladen und auf dem Engineering PC installiert. Diese finde ich in TwinCAT3 nach Betätigung des "Update DTM Catalog" Knopfes.
Danach habe ich auf meinem EngineeringPC mal eine externe FDT Rahmenapplikation installiert (PACTware). Komischerweise findet PACTware die installierte DTM meines ABB Laserfüllstandssensors. Und diese lässt sich auch starten und ich sehe die Konfigurationsoberfläche des ABB LLT100 Laserfüllstandssensors.

Nun meine Frage: Was kann ich tun, damit ich die DTM meines Laserfüllstandssensors auch in TwinCAT3 finde?
Es würde mir auch schon helfen, wenn diejenigen, die hier TwinCAT3 auf ihrem Computer installiert haben einmal ausprobieren, ob ihr TwinCAT3 die von ABB kommende DTM des Laserfüllstandssensors in TwinCAT3 finden können. Dazu müsste man einmal die DTM auf dem System installieren.
Hier der Link zu der DTM: https://search-ext.abb.com/library/...LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Danach die DTM installieren und in TwinCAT3 einmal ein neues Projekt erstellen. Dort unter I/O - Devices einen EtherCAT Master hinzufügen mit einem Koppler und der EL3182 Klemme.
Danach kann man unter den Reiter FDT der EL3182 Klemme nach installierten DTMs suchen. Das ganze funktioniert auch ohne die Hardwarekomponenten.

Vielleicht weiß ja der ein oder andere Rat hier oder ist so nett das ganze mal auszuprobieren ;).

Besten Gruß
 
Hab ich schon so benutzt.
Im Twincat Verzeichnis gibt es irgendwo ein Verzeichnis zu FDT/DTM.
Aus dem Gedächtnis:
Tc3/components/addon/Fdt
Ort und Name weIst ich aber nicht auswendig.
Dort gibt es wieder ein /mehrere Unterverzeichnis wo die Dtms sortiert sind. In gut bzw. Rejected.
Das rejected mal löschen und im Editor nach Dtms neu scannen.

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank Guga!! Habe das ganze gerade vom Handy per Remoteverbindung getestet und es hat funktioniert.

Der Pfad lautet:
TwinCAT/3.1/Config/Io/FDT

Dort habe ich die Datei DTMBlacklist.xml heraus verschoben. Und nach einem erneuten DTM Scan in TwinCAT konnte ich die ABB DTMs finden. Schlage mich schon 2 Wochen mit dem Problem herum, hätte ich mal gleich hier gefragt. Ist ja nicht das erste mal, dass du mir den entscheidenen Hinweis gegeben hast ;).

Ich stelle mir nur die Frage warum die ABB DTMs auf dieser Blacklist gelandet sind?

Vielen Dank!
 