Hallo,
das Temporäre Variablen bei jedem Aufrufs eines FBs oder PRGs neu initialisiert werden ist klar, was mich aber jetzt überrascht hat ist, dass dies auch erfolgt, wenn eine Aktion beendet wird. Setzt man in einer Aktion eines FB eine temporäre Variable auf einen bestimmten Wert und nutzt diese Variable dann weiter unten im FB hat diese wieder ihren Iinitialwert. Ist das bei TC3 tatsächlich immer so oder kann man dies Verhalten einstellen? Eine erste Suche bei Tante Google hat leider kein Ergebnis gebracht.
das Temporäre Variablen bei jedem Aufrufs eines FBs oder PRGs neu initialisiert werden ist klar, was mich aber jetzt überrascht hat ist, dass dies auch erfolgt, wenn eine Aktion beendet wird. Setzt man in einer Aktion eines FB eine temporäre Variable auf einen bestimmten Wert und nutzt diese Variable dann weiter unten im FB hat diese wieder ihren Iinitialwert. Ist das bei TC3 tatsächlich immer so oder kann man dies Verhalten einstellen? Eine erste Suche bei Tante Google hat leider kein Ergebnis gebracht.