TwinSAFE Verbindungsliste anlegen funktioniert nicht

Pimp.my.PC

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte gerne in TC2(v2.11.0 (Build 2200)) das Sicherheitsprogramm erweitern (ich mache das zum ersten Mal, habe aber Erfahrung in S7 Safety).

Die Maschine hat zwei EtherCAT-Netze und nur in einem befindet sich die EL6900. Jetzt habe ich gesehen, dass in deren TwinSAFE-Gruppe (es gibt nur eine) in der Verbindungsliste jede Sicherheitsklemme aufgeführt ist.
Siehe Bild.
Ich habe nun im anderen Netz eine EL2904 hinzugefügt. Anschließend wollte ich in der Verbindungsliste die Klemme hinzufügen. Also klicke ich mit der Rechten Maustatse auf die Verbindungsliste und wähle "TwinSAFE structure hinzufügen". Dann erscheint die neue Verbindung und ich kann sie konfigurieren. Klicke ich allerdings im linken Teil auf ein anderes Modul, verschwindet die eben angelegte Verbindung direkt wieder.
Jetzt wäre meine Frage, ob ich die überhaupt selbst hinzufügen muss, oder ob das in irgendeinem späteren Generationsschritt automatisch passiert?
Oder habe ich einen "Speichern"-Button irgendwo übersehen?

LG
Sebastian
 

Anhänge

  • EL6900.PNG
    EL6900.PNG
    18,8 KB · Aufrufe: 16
Das Ganze funktioniert nur von Hinten.
Eine neue Verbindung über die Verbindungsliste erstellt man nur bei externer Anbindung (also z.B. per Publish/Subscriber ...).

In deinem Fall: Nimm einen Baustein an einem Ausgang konfiguriert du nun die Variable. Hier wird dir die neue EL2904 auch aufgeführt. Wenn sie somit dann im Projekt benutzt wird taucht sie auch in der ConnectionList auf.

Guga
 