Verbindungsprobleme Beckhoff CX9010

JHK

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich habe Probleme mit einen CX9010. Ich kann den Controller anpingen und auch via CER-Host auf ihn eine Verbindung aufbauen aber komme nicht mit dem System-Manager auf ihn drauf. Wenn ich nach der IP-Adresse direkt suche wird er mit nicht angezeigt.
Habe das Problem schon bei anderen Controller gehabt und nach einen neustart ging es wieder.
Aber gibt es noch eine euch andere bekannte Lösung, da ein Neustart eher ungern durchgeführt wird.
Danke für eventuelle Hilfe.

MfG JHK
 
Damit Du Dich verbinden kannst muss Rechner und Controller im gleichen Netzwerk sein.
Im SysMan-Fenster kann manchmal die direkte Angabe der Ziel-IP helfen um den Controller zu finden. Daran kann ich mich bei einem meiner CX9010 noch erinnern.

Ist ein Router dazwischen kann es sein das es nicht funktioniert da das AMS-Protokoll nur bedingt routingfähig ist. Gemäß Beckhoff Systemdesign müsste dann auf jedem Gateway ein AMS-Router installiert sein. In der Praxis habe ich allerdings auch schon über eine VPN-Verbindung auf einen 9010 zugegriffen per SysMan und PLC-Control.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verbinde mich via VPN zur Steuerung und immer direkt mit der IP Adresse.
Komischerweise kann ich zu einer zweiten Steuerung (IPC), welche sich im Schaltschrank befindet, ohne Probleme die Verbindung über diesen Weg aufbauen, wie auch Controller welche an anderen Stellen sitzen. Nur der Controller verweigert mir den Weg.
 
Per VPN fand ich den 9010 und jetzt die 9020 immer nur per direkter Suche nach der IP-Adresse. Im VPN-Router ist dafür ggf. noch eine Portweiterleitung für 2 Ports notwendig, das ist in irgendeinem Beckhoff-Handout auch beschrieben (Ports irgendwo bei 58xxx).
Das die Steuerung bei einer Broadcast-suche nicht gefunden wird ist so auch klar: Broadcasts werden nicht geroutet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Manchmal hat der Beckhoff Router auch ein Problem, da kann es helfen, wenn Du die alten Routingeinträge zu der SPS und eventuell noch auf der Seite der SPS zum Entwicklungsrechner löscht und dann die Route neu erstellst.
Wie andy_ aber schon schrieb wird aber eine Broadcast-Suche nichts bringen, da Broadcasts nicht geroutet werden. Außerdem solltest Du beim Anlegen einer Route "Address Info" nicht "Host Name" sondern "IP Address" auswählen.
Bezüglich der von TC2 genutzten Ports findest Du hier die notwendigen Infos.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben