Hallo zusammen,

ich habe Codesys noch nie eingesetzt.
Ich habe gesehen, dass es mit Codesys Control eine Soft-SPS für Linux gibt.

Ich habe folgendes vor:
Box-PC mit Linux und Codesys Control Linux SL.
I/O über Siemens ET200-SP per Profinet-IO.
Außerdem sollen zwei Siemens G120 FUs über Profinet angesteuert werden.
HMI wäre klasse, wenn ich einen Touchscreen-Monitor an den Box-PC anschließen könnte.

Echtzeit brauche ich nicht.

Ist das so möglich mit Codesys?

Was bräuchte ich an Lizenzen?
 
Hallo popdog,

klar, das wird genauso gehen. Ich habe gerade gestern wieder mal ein Projekt mit einer Linux-SPS und ET200SP über PROFINET gemacht. Allerdings kenne ich die FUs nicht. Wenn die auch über GSDML-Dateien konfiguriert werden können, dann sollte das schon gehen.
Was die HMI angeht unterstützt CODESYS Control for Linux SL derzeit (noch) keine TargetVisu. Allerdings könntest Du ja die integrierte CODESYS WebVisu verwenden und damit auf dem Touchscreen-Monitor einfach einen Browser im Fullscreen-Mode laufen lassen. Das geht dann also auch.

An Lizenzen bräuchtest Du nach meiner ersten Einschätzung nur CODESYS Control for Linux SL. Damit Du die Lizenz hinterlegen kannst, ist aber auch ein Runtime Key (https://store.codesys.com/zubehoer/codesys-runtime-key-kompakt.html) erforderlich.

Zum Ausprobieren (erst mal ohne Kosten) kannst Du ja einen Windows-PC nehmen - da läuft die Demo-Version von CODESYS Control Win SL für 2h. Sie beendet sich dann, lässt sich aber beliebig oft neu starten. Wenn Dir der Test zusagt und Du auf den Linux-PC wechseln möchtest, dann musst Du im Projekt nur die Gerätebeschreibung wechseln und die IP-Adresse für den Ethernet-Port auf dem Linux-PC umstellen - dann sollte das sofort wieder laufen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Roland,

Danke für die schnelle Antwort.

Den Runtime Key kann man sowei ich gesehen habe beim Control SL kostenlos dazuklicken (zumindest momentan als Sondetangebot).

Das mi dem WebVisu ist eine gute Idee. Browser im Kiosk-Modus zu starten ist kein Problem.

Aber brauche ich nicht noch “CODESYS PROFINET Controller SL” ?
https://store.codesys.com/kommunikation-1/codesys-profinet-controller-sl.html


VG
 
Aber brauche ich nicht noch “CODESYS PROFINET Controller SL” ?
Genau: Steht in der Beschreibung, dass die PROFINET-Lizenz bereits dabei ist.

Den Runtime Key kann man sowei ich gesehen habe beim Control SL kostenlos dazuklicken (zumindest momentan als Sondetangebot).
Richtig, weil derzeit keine Lizenzierung rein per Software möglich ist.

Viel Spaß beim Ausprobieren!
 
Hi,
ab nächster Version 3.5SP15 (Juli) geht auch Softlizenz… also ohne Dongle.
So wie man das von den Windows Versionen kennt.
Übrigens kannst du auch auf deinem Touchmonitor neben der Webvisu ( Fullscreenbrowser/Kioskmode) auch die Remote TargetVisu verwenden:
"c:\Program Files\CODESYS 3.5.14.0\GatewayPLC\RemoteTargetVisu.exe"
Einfach mal beides testen.
Grüße
 
Zurück