Hallo,
OK, eine Antwort ala "Frag Google" bzw "Google kennt die Antwort" hab ich in diesem Forum nicht erwartet.
in diesem Forum wird einem gerne geholfen, allerdings bekommt man nicht unbedingt eine komplette Lösung präsentiert, sondern man muss auch selber etwas (Außer dem Stellen der Frage) dazu beitragen. Kommt man dann nicht weiter helfen wir gerne weiter.
Ja, ich finde es auch nicht so toll mich mit solchen Nischen-SPS-Programmen wie
Codesys und Beckhoff herumquälen zu müssen.
Aber leider hat so ein Ex-Student diesen Mist angeschleppt.
Bitte sei mir nicht böse, aber wenn man von einer Sache gar keine Ahnung hat, ist es manchmal besser nichts zu sagen/schreiben, als falsche Aussagen zu verbreiten. Außerdem solltest Du deinen Ton überdenken.
Codesys von 3S und das darauf basierende TwinCAT von Beckhoff sind genauso wenig oder viel Mist wie z.B. Step 7 oder das TIA Portal von Siemens, alle haben ihre Stärken und Schwächen. Mit der Aussage, dass diese ein Nischenprodukt seien liegst Du soweit daneben, weiter geht es fast nicht mehr. Beckhoff TwinCAT ist im Maschinenbau und anderen Bereichen sehr verbreitet und Codesys wird von vielen SPS Herstellern eingesetzt, ich schenke mir hier eine Aufzählung und verweise auf die Webseiten von 3S.
Doch nun zu Deiner Frage. Ich bin heute gut drauf, darum gibt es auch ohne Mitarbeit einen Lösungsvorschlag.
Mit der Aussage das TwinCAT 3 eingesetzt wird kann man Dir leider nur bedingt helfen, wichtig wäre auch welche Steuerung und welches Betriebssystem auf der Steuerung eingesetzt wird. Ganz allgemein kann für
Backups das "Beckhoff Service Tool" genutzt werden, dies befindet sich auf einem bootfähigen USB-Stick ist aber relativ teuer. Ansonsten kannst Du, wie hier schon erwähnt, das Boot-Verzeichnis sichern. Bei TC3 ist dies unter TWINCAT\3.1 zu finden. Nachdem die "Versuche" beendet sind kannst Du den Ordner dann wieder herstellen. Soweit Du die Karte in der laufenden Steuerung bearbeitest ist der Ordner gesperrt und kann nicht gelöscht werden. In diesem Fall den Ordner BOOT umbenennen, die Steuerung neu starten, in den nun neu erzeugten Ordner BOOT die gesicherten Dateien einfügen, den umbenannten Ordner löschen und die SPS neu starten, fertig.
Ich hoffe das beantwortet halbwegs Deine Frage.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.